配管温度が93℃で上昇しない原因

2017-05-08View Original

Thread Content

相談:配管用の温度型熱抵抗体はPt100タイプで、-50~500℃の範囲で使用されています。最近、測定温度が93℃に達すると動かなくなってしまいます。配管内のガスの実際の温度は20℃~180℃の間です。温度が93℃未満の場合は曲線は正常に動きますが、93℃を超えると93℃の値で固定されて動かなくなります。温度プローブを交換しても同じ状態で、伝送線には短絡も断線もなく、プローブをDCS盤に接続すると正常に表示されます。どなたか原因を教えていただけませんか?
Reply #22017-05-08
この投稿は最後にYannによって2017-5-8 17:15に編集されました。この現象に基づき、以下を確認することを推奨します:1.PT100である以上、DCSの表示が安定した後に抵抗値から計算することも可能です。回路を切って温度を測定して、そうかどうか計算してみましょう。もし以下の場合:1.1.パイプに液体が付着している現象はありますか?蒸気の温度はかなり高いですが。しかし、配管内に液体が流れると、PT100の先端が液相に触れるため、温度は液相の沸点で一定に保たれる。 1.2. 一般的に温度計には保護カバーが付いており、保護カバーに水が入っていないかを確認することを推奨します。水が流れ込むと、配管内のガスがその水を沸点まで加熱し、温度はそれ以上変わらなくなる。 2. もし違うなら、2.1.標準抵抗箱を使ってDCSに信号を送り、正しいか確認してみてください、推奨されるのは、キャビネット内のセーフガードやカード類を点検し、設定が変更されていないかを確認することです
Reply #32017-05-09
おっしゃるように水がある可能性も考慮しましたが、配管が高すぎて操作しにくいため、細い棒を突っ込んで試してみただけで水は見当たりませんでした。どうやらカバーを外して再度確認する必要がありそうです。標準抵抗箱を使ってDCSに信号を送るのは正しい;熱抵抗素子にも問題はありません。 ありがとうございます。もう一度、カバーの中に水がないか確認します
Reply #42017-05-09
ケーシングの中に水がある場合、100度前後になります。
Reply #52017-05-09
100度を超えると沸騰し、100度以下に下がれば正常に戻ります。やはり現場の問題の可能性が高いです
Reply #62017-05-09
マルチメーターで抵抗値を測定してみてください。抵抗値が135.8オームの場合、ケーシング内に水が溜まっている可能性がありますし、または配管内の媒体の温度自体がその程度かもしれません。135.8オームを超える場合は、信号出力や画面の設定を再度確認してください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.