HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

一度の憂鬱な調節弁の点検

2017-05-08View Original

Thread Content

この投稿は、2017年5月8日22時08分にzhenlizhijianによって最終的に編集されました。今夜、中央制御室から調節弁の開度が正常でないと連絡があり、現場に行ってみると、私…。。また彼か、垂直に取り付けられたシリンダー式アクチュエータの調整用バルブだ。10日前くらいに一度やったんです。。媒体は30度台の温水です。口径500前後。 エアバルブ 故障時開放、単作用ポジショナー。このバルブツリーは技術改良プロジェクトに属します。1ヶ月ほど使用しました。現在のバルブの状態は、水を流さずに単独でテストすると問題なく動作するように見えますが、実際に使用すると開度が小さくなり、開度が十分に上がらないことが頻繁に起こります。対処法は、ガス供給用の遮断バルブを閉じ、手動でガス供給管から空気を排出し、バルブをゆっくりと開けるか、手でバルブ本体を軽く叩いて助けながら開けます。これを数回繰り返すと、ほぼ正常に戻ります。しかし問題は、なぜこんなことになるのでしょうか?この位置にバタフライバルブを取り付けるのは間違っていると思いますか?圧力差は大きすぎないか? 改善策としては、両作用式ポジショナーに交換することができれば、費用を節約しつつ効果的かもしれませんか?スプリングを付けると面倒で、効果も必ずしも良くなるとは限りません。皆さんの議論を歓迎します、::lol
Reply #22017-05-08
シリンダー圧力が設計要件を満たしているか、バタフライバルブに詰まりが発生していないか、故障時にアクチュエータ本体が正常に機能するかどうか、これらすべてを判断する必要がある
Reply #32017-05-09
バルブのクローズアップを撮ってくれないか。人間の姿は見せなくていい、マスキングもしてほしい。重要なところが見えない
Reply #42017-05-09
通径がこれほど大きいと、バタフライバルブの動作は圧力差に関連し、開度から全閉まで、また全閉から開度まで変える際に影響が大きくなります。もしこのバルブが毎回、実際の制御値よりも開度が小さくなっているのであれば、それはスプリング力の問題かもしれません。そうでなければ問題ありません。両作用式に変更することで改善できる可能性があります。このバルブのシートはゴム製ですか、それとも金属製ですか。
Reply #52017-05-09
まず、お使いの圧力差は具体的にどのくらいで、口径はどれくらいですか。また、お使いのバタフライバルブは三偏心式かどうかを教えてください。口径が大きく、圧力差も大きい場合は、三偏心式バタフライバルブを選び、両作用式シリンダーを使用することをお勧めします。
Reply #62017-05-09
開度が十分にならない現象がよく起こりますか?どのようにして十分にならないのでしょうか? 詳しく説明してください。 上の階と同じく気になるのは、バルブシートがゴムライニングか金属かということです それと、あなたの立管の貯水高さはどれくらいですか? シリンダーの型番またはシリンダーの直径を教えていただけると助かります。 ガス源の圧力はいくつに設定しますか? ポジショナーはどのモデルですか?
Reply #72017-05-09
ハンドホイール機構付きか?測線はありますか?
Reply #82017-05-09
最も簡単な方法は、ダブルアクションポジショナーを交換することで、私たちのエンジニアリング現場でも経験があります。
Reply #92017-05-11
シリンダーのばね力が不足しているように感じます。バルブを位置決めするためのもう一方の出力をシリンダーに接続すれば解決できるはずですが、エア漏れ時の機能が正常かどうかを確認するか、あるいは大きなサイズのシリンダーに交換する必要があります
Reply #102017-05-11
一般的なバルブポジショナーには、2つの逆作用と2つの出力があります
Reply #112017-05-11
設計時のパラメータが不正確だったため、シリンダーの選定時にばね力が不足しました。両作用シリンダーに交換すれば問題ないが、両作用シリンダーの空気供給系に故障が発生した場合は作動を維持しなければならず、故障時に作動してしまうと安全面や生産面で問題が生じる。まず、工程担当者と相談して、故障箇所を変更できるかどうかを確認する必要があります。もう一つの方法は、先ほど上でも述べましたが、シリンダースプリング側に空気圧を供給することでも解決できます。以前はスプリングが劣化していて、しっかり閉じなかったのですが、最終的にエアソースを追加することで解決しました
Reply #122017-05-13
片持ちバタフライバルブですか?また、両作用に変更する場合は、必ずガスボンベを取り付けなければなりません。故障時に作動するようにしてください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.