皆さん、ロスモント2410レーダー式液面計のゼロ点設定の方法を教えていただけますか?

2017-05-09View Original

Thread Content

題名の通り、皆様のご指導をお願い申し上げます。まずはここで感謝いたします。
Reply #22017-05-10
まず、これはロスモントの時計ですから、間違いなくHARTに対応しています。475を取り付けて、メニューツリーを確認してみましょう。 また、私もレーダーの分野では熟練者と言えますが、「空標」というのが何なのかはわかりません。レーダーの設定というのは、基本的には次のようなものです:設置高さ(タンクの高さ)、上部ブラインドエリア、下部ブラインドエリア、測定範囲;もう少し複雑にすると、レーダー波形図上の信号強度の下限を設定してノイズを除去します。
Reply #32017-05-10
この投稿は最後に、ゆ①点ゞによって2017年5月10日22時30分に編集されました。これはあなたが知っているものとは少し違います。これはレーダーではなく、ハブと呼ばれる、レーダーと一緒に使われる装置です
Reply #42017-05-10
この投稿は最後に、ゆ①点ゞによって2017年5月10日22時38分に編集されました。そんな風に分解しないでください。密閉がうまくいかないと水が入ってしまいます。これを分解しても全く意味がありません。まずはしっかりと密閉してください。 まず、これはレーダーではありません。簡単に言えば、レーダーと併用するための現地表示装置で、厳密に言うと「Hub」と呼ばれます。本物のレーダーはタンクの上部にあり、そこのレーダーや、温度や圧力などのセンサーからの信号もここに入り、ここから一括して信号線を通じて出力されます。この装置ではレーダーの設定を行うことはできない。レーダーはバスプロトコルであり、専用のソフトウェア・ハードウェアおよび専門のサービスエンジニアによる調整が必要です。4-20mAのアナログ出力を使用している場合は、そのままカードに接続し、測定範囲を設定すればよいです。そうでない場合は、キャビネット内にFCU2160またはFCU2460と呼ばれる青色の長方形の装置があります。現場の2410から出てくる2芯の信号線は、通常、最大で8本の2410から出てくる信号線を一緒に接続ボックスに接続します。この接続ボックスは必ず現場に設置する必要があり、そこで1本のバスラインにまとめてキャビネット内の青色の装置に接続します。これは非常に重要な点で、そうしないと後々通信に問題が生じ、対処も困難になり、場合によっては対処不可能になることさえあります!!!その後、青色の装置がシステムと通信を行いますが、通常は485出力を利用し、さらなる設定が必要です。また、システムの担当者がDCSの設定も行わなければ、データが正常に送信されない可能性があります。 諦めて、業者に商談を依頼しましょう。あなたたちはどこから来たの?
Reply #52017-05-11
これは確かにハブで、レーダー式液面計はタンクの上部にあり、こちらはタンクの下部にあり、DCSと4-20mAで通信する液面計です。485や無線通信は搭載されておらず、空欄値と満杯値の設定方法がわかりません。475の手動操作器では一般的な設定しかできず、測定範囲の上限と下限のみを設定できます。 次に、空標、満標、距離、物位というのは、E+Hレーダー式液面計で使われる用語です。 本当に達人です、ご指導ありがとうございます。メーカーに頼るしかないようだ。
Reply #62017-05-11
ええ、475ではそれを設定することはできません。出力が何であれ、デバッグ用の設定は同じで、専用のソフトウェアやハードウェア、そして専門家が必要です。このレーダーも、空標や満標といった同様の操作が必要で、ただ具体的にはそう呼ばないだけです!メーカーに連絡してください! どこのどの部署にいるんですか?最初は誰も調整しに行かなかったんですか?なぜまた調整が必要なんですか?
Reply #72017-05-11
この投稿は最後にfreeguestによって2017-5-11 10:40に編集されました。わかりました、ありがとうございます。 私たちは地元の製造業者で、初期にメーカーが調整に来ましたが、うまく調整できませんでした。というのも、設置過程でラッパ口と導波管のサイズが合っておらず、さらにタンク底には反射板が取り付けられていなかったため、メーカーは正確に調整できないと言ったのです。ずっと引き延ばしている。 でもE+Hは設定がとてもしやすいように見えたので、同じ方法だと思っていたら、こちらは複雑だったんですね。 Hart-Modemを買って、メーカーに設定ソフトウェアを頼んで、自分で設定してみようと思っています。 缶にはすでに油が入っているので、うまく調整できなければ仕方ない。
Reply #82017-05-11
ああ、導波管のサイズが大きすぎるのではないですか?反射板がなければ、液面が低い場合に影響を受けますが、それ以外には大きな影響はありません。導波管のサイズが大きいと出力が非線形になる可能性があり、偏差も一定ではありません。それなら仕方ない。こんなに高価で優れたレーダーなのに、もったいない。 このレーダーのためにHart-Modemを買う必要はありません。このレーダーはHartプロトコルではなく、ロスモント独自のTRL/2プロトコルを採用しています。専用の装置としてFBM2180というものがあり、これはロスモント専用で、価格はおよそ1万円から数万円程度です。また、その設定用ソフトウェアも有料で、価格はモデムよりも高いです。 タイミングが悪いですね。ロスモントにはハート製でないレーダーはこれだけで、調整用ソフトウェアも有料なのはこれだけです。
Reply #92017-05-13
この投稿は最後にfreeguestによって2017-5-13 00:28に編集されました。ええ、導波管のサイズが大きくなりました。 ご指導ありがとうございます。それならやはりメーカーに頼むしかないですね。本当にありがとうございます、大変勉強になりました。
Reply #102018-09-04
これにはFBMモデムと専用のレーダーソフトウェアを使って通信処理を行う必要があり、HUBの7a8aセグメントで通信処理を行うことも、FCU2160または2460上で処理することも可能だ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.