以下のクロスパス機能ブロックについて、下図を参照のこと。どのようにすれば、上流モジュールのTIC-3203がIMAN状態で自動的に下流のTV-3203A/BのMV値を追従し、TV-3203A/Bが自動運転に切り替わっても、上流のTIC-3203のMV=20に合わせて再びMV=80/20に切り替わることがないようにできるのか?
Reply #22017-05-09
CALCUブロックを作って、その実行順序をこれらのブロックの前に配置できます。次に、TV-3203A/BのMV値からTIC-3203のMV値を算出する
Reply #32017-05-09
演算ブロックを使う以外に、簡単な設定方法はありませんか?
Reply #42017-05-10
この投稿は最後にjlshnlhjによって2017-5-22 09:13に編集されました。この問題を解決する鍵は、TIC-3203SPをCAS状態に保ち、TV-3203A/Bを手動モードにしないことです。そうでなければ、TV-3203A/Bそれぞれのmvの考えられる値によってTIC3203-SPは対応しきれず、追跡できなくなり、結果としてTIC3203のmvも追跡できなくなる。
Reply #52017-05-12
IMAN状態になる原因は、下の2つのモジュールが手動状態だからです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.