HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

比例調節投自動不安定

2017-05-09View Original

Thread Content

2種類の材料の流量制御は比例調節方式で、自動運転にすると不安定で変動が大きくなります。どうすれば解決できるか、専門家のアドバイスをお願いします
Reply #22017-05-09
PIDパラメータの調整がうまくいっていないようです。変動曲線のスクリーンショットがあれば、判断しやすくなります
Reply #32017-05-09
親、まずは比率の単位を確認する必要があります。%マークがあるかどうかです。%マークがあれば、それが比率の目盛りで、目盛りを大きくすると変動が小さくなります;単位に%がなく、比率を小さくすると、変動が減少します。
Reply #42017-05-10
いい貼り付け!専門家のご解答をお待ちしています……ありがとうございます!
Reply #52017-05-10
投稿者の質問の表現が不明瞭です。こちらの「2種類の材料の流量制御を比例調節する」というのは、2つの流量制御回路のことを指すのでしょうか、それとも2種類の材料の流量比率を調節することを指すのでしょうか? 制御ループとして自動運転を行えない場合、考慮すべき理由は多々あります。まずは手動で運転して安定しているか確認しましょう。もし安定していれば、それはPIDパラメータの調整が不十分だということで、再調整が必要です;そうでなければ、回路の各構成要素が正常かどうかを確認する必要があります(もちろん、回路の設定が適切で、計測機器の選定も正しいことが前提です)。そのためには、計測機器、調節弁、DCSキャビネット内の各カード類、およびそれらの接続部品を一つずつチェックする必要があります。
Reply #62017-05-10
8階での説明はとてもわかりやすかったです。設定をもう一度確認してみてください。2つの材料が単一の供給元から来ていない場合、計算によって含有量を決定する必要があります(多くの比率制御はこのケースです)。その場合は、計算モジュールのデータソースのアドレスを確認してください。この部分は問題が発生しやすいです。または、温度圧力補正が必要なデータアドレス。
Reply #72017-05-11
投稿者の説明からすると、比率制御システムのことを指しているのでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.