大神、温度圧力補償による蒸気流量についてご教示ください

2017-05-11View Original

Thread Content

なぜ大神では圧力と温度に乗算モジュールをかけるのか、その乗じる数値は何か、根拠は何か、かけなければどうなるのか
Reply #22017-05-11
温圧補償は密度に反応する。
Reply #32017-05-12
乗算の目的は、ハーフフロート数をフルフロート数に変換して演算を行うことで、4000は流量の範囲を表す;300は温度の測定範囲です。乗算して実際の数値を得り、補償計算に使用される。
Reply #42017-05-12
なぜなら、コントロールユニット内のデータは半浮動小数点形式で0~1で表されており、その後範囲変換によって浮動小数点数に変換されるからです。つまり、得られる圧力や温度の値というわけです
Reply #52017-05-22
これは標準単位に変換して補償する必要がある。変換しないとダメだ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.