磁気浮子式液面計

2017-05-12View Original

Thread Content

工場には液化石油ガスのタンクがあり、液面を測定するために現場用の磁気式フロート式液面計が使用されています。フロートの媒体密度はすべて規格通りですが、磁気式フロート式液面計の表示は常に不正確で、誤差も大きいです。液面計を稼働させると2メートルと表示されますが、数分後にはゆっくりと下がり、1メートルになると再びゆっくりと上昇し、2メートル40センチまで上がってしまいます。このような状況が頻繁に起こりますので、どうか専門家の方に説明していただけないでしょうか。よろしくお願いします!
Reply #22017-05-12
気相と液相の相変化によりフロートが浮上する
Reply #32017-05-12
磁気式フロートというのは、要するに連通器に過ぎず、特別なものではありません。フロートが上下に動くのであれば、フロート自体に問題はないということです。実際の液面位置を確認するには、温度計を使ってタンクの底からゆっくりと上へ向かって温度を測定してみてください。通常、液面の上部付近で温度差が現れるので、その温度差を確認することで、磁気式フロートと同じ値になっているかどうかを確認できます。もし一目で問題なさそうであれば、磁石やレンチを使って磁気プレートの接続管で試してみて、フロートの正しい位置を確認してください。板面を見るのは避けてください。それは時々不正確になることがあります
Reply #42017-05-12
連通器が形成されているか確認してください。上下の連通管は必ず通っていなければなりません
Reply #52017-05-12
缶内の温度を観察して、気液転換時に起きているのかどうか確認しましょう
Reply #62017-05-12
容器内の温度と気温に差があるか確認し、もし差があれば、気化または液化によって液面が正確でない可能性が高い
Reply #72017-05-13
磁石を使って上から下になでてみてください。
Reply #82017-05-13
液体が気化する際に生じるものだろう
Reply #92017-05-13
気液二相が存在するときは確実に不確定である
Reply #102017-05-19
フロートの密度は、測定対象となる媒体の密度範囲の最低値にできるだけ近づけることを推奨します。これにより、密度のわずかな変動によってフロートが沈んでしまい、液面計の読み値が不正確になるのを防ぐことができます
Reply #112017-05-20
気液変換により液面計の読み値が変化する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.