シーメンスバルブポジショナーの故障原因

2017-05-12View Original

Thread Content

現在、シーメンス製のバルブポジショナーがあり、装置が正常に動作しているときは開度が62%前後ですが、突然ゆっくりと1%まで閉じても調節弁は動作せず、その後再びゆっくりと62%まで戻ります。62%を超えるとバルブも動作します。62%未満のときにはポジショナーのディスプレイに「ㄣ1」という文字が点滅していますが、原因がわかりません。どなたか原因をご存知の方はいますか。ありがとう
Reply #22017-05-12
電圧が下がっていないか、DCSの負荷が大きすぎないか確認してください
Reply #32017-05-19
ㄣ1という記号はフィードバック偏差アラームを意味し、設定されたバルブ位置と実際のバルブ位置が一致しないことで発生します。あなたが言う状況からすると、ポジショナーの問題のようですので、ポジショナーを交換してください
Reply #42017-05-20
以上のことから、もう一度エア供給圧力が安定しているか確認しましょう
Reply #52017-06-07
エアソースを確認し、次にフィードバックレバーがしっかりしているかをチェックしてください
Reply #62017-06-10
フィードバックセンサーに問題があるようです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.