2017-05-17View Original

Thread Content

以前は硫酸タンクの移設を行ったことがなく、今回行う際に問題に直面しました。硫酸タンクのフランジの高さは3.8mで、当初は-38kPa~0として移設を行いましたが、正しくありませんでした。原因を分析すると、硫酸の密度は1.6として計算されます。では、今回の移設では-37KPa~+23.8KPaと設定することは可能でしょうか。考え方は次の通りです。タンクが空の状態では負圧が-37KPaになり、硫酸が上のフランジに到達した時の圧力は60.8kPaになるはずです。現場のデータに基づき、変換器の測定範囲のゼロ点を-37KPaに設定し、測定範囲を60.8-37=23.8KPaとするのですが、このように設定して大丈夫でしょうか?よろしくお願いします!
Reply #22017-05-17
この投稿は最後にzxg.wyltonによって2017-5-17 11:16に編集されました。マニュアルに記載の移行方法は参考程度にしてください。個人的には、これこそが(絶対的に正しい)方法だと思います。1、フランジの取り付けを正しく行い、高圧側を下にして、PTFEパッキンがダイアフラムに触れていないようにしなければなりません。設置が終わったら、できれば動かないように固定しておきましょう。2、空のタンクの場合は圧力を確認し、その圧力に応じてLを移動させて出力を4mAにする。液面が満杯の場合はUを移動させて出力を20mAにする。実行時に追跡検証および修正を行う。
Reply #32017-05-17
絶対間違ってるよ。マイグレーションとは、実際には4mAと20mAの液面値を再び書き換えることで、初心者の多くがこの「マイグレーション」という言葉に混乱してしまいます。実はとても簡単です。 まず、トランスミッターの測定ポイントの高さを確認します。二重フランジ式液面計では、上部フランジ(つまり上部の圧力取り出し点、すなわち実際の最大測定範囲)はどのくらいの高さにありますか?下フランジ(トランスミッタの圧力取り出しポイントと高さが一致している場合は、実質的な測定範囲のゼロ点と見なすこともできます)について、その後で議論しましょう。また、タンクでよく見られる移動は、圧力取り出し点がゼロポイントより高いため、多くの初心者が混乱します。 あなたが言った条件は揃っていませんね、では状況を仮定しましょう。硫酸タンクを想定し、密度は1.6とする。上下のフランジの高さは、タンク底からそれぞれ2m、0.5mである。DCSの測定範囲は0~2mです。つまり、送信器の実際の測定範囲は0.5~2mです。液面が0のときは4mAを出力すべきですが、このときの圧力は-0.5mの圧力でなければならず、そうすることで0.5mのときに0.5mの電流値が出力されるようになります。同様に、2mのときは出力が20mAですが、実際の圧力は1.5mであるはずです。それから計算すればいい、475を持って、変更する。4mAの圧力は-0.5*1.6*9.8で、20mAの圧力は1.5*1.6*9.8です。 それで全て問題なし。正の移行や負の移行なんて考える必要ない。ここは試験じゃないんだから、そういう虚しいことはしないよ
Reply #42017-05-17
実際には、このタンクの液面は上のフランジ口まで達しないため、測定範囲を計算する必要があります。排液時にはタンクが空になる現象が起こるので、ゼロ点は特定できます。その時の圧力差は-37KPAだったからです。主に問題となるのは測定範囲で、フランジ間の距離は3.8mです
Reply #52017-05-17
最高液面が上フランジの位置で、最低液面が下フランジの位置の場合、式を教えますので、自分で当てはめてみてください。上下のフランジの高さをH、硫酸の密度をρとする。液面計が設置され、タンクが空の状態で、トランスミッターが測定する圧力値P(この値が移動量に相当する)が得られた場合、計器は-p~Hρg-pに設定する必要がある。もしキャニスター内に媒体がある場合、キャピラリー内の媒体の密度を知っておく必要があります。一般的に低温用のシリコンオイルの密度は0.94です。シリコンオイルの密度をρ1とすると、その移動量はHρ1gとなります
Reply #62017-05-17
この投稿は、2017年5月17日17時40分にliuyuqianによって最終的に編集されました。空のタンクの場合、負圧は-37KPaと測定されます。これがトランスミッターの補正量です。あなたの理解は正しいです。二重フランジ式液面計(二重キャピラリー式)の補正量は、実際に空のタンクで測定した値に基づいて現場で決定されるもので、補正量は設置高さの影響を受けます。 測定範囲とは、2つのフランジ間の圧力差のことです。計算すればいい。式は=Hρgで、Hは二つのフランジ間の距離です。投稿者、あなたの理解は間違っています。
Reply #72017-05-17
投稿者さん、操作器を使ったことがないって言えばいいじゃん、そんな余計なことを言わなくても。 測定範囲は60.8kpaに設定し、その後二重フランジを閉じて並列に凝縮させます。もちろん安全な操作を徹底し、次にゼロ点を調整し、ボタンを押すだけで完了です。
Reply #82017-06-16
計算が終わり、ゼロ点と測定範囲を調整しました。完了です。皆様、ありがとうございます
Reply #92017-06-16
両フランジの移動量はシリコンオイルの密度のみに関係し、測定範囲はフランジ間距離のみに関係する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.