HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

この装置SISシステムは導入すべきか?

2017-05-17View Original

Thread Content

この装置SISシステムは導入すべきか? 例えばジアゾ化反応タンクのような装置があり、水中でジアゾ化反応を行い、常温で反応するため爆発することはありません。しかし、反応が急速に進むと多量の窒素酸化物が液相から出て排気システムへ流れ込みます。質問です:1、このシステムはジアゾ化反応を行う危険なプロセスであるため、SISシステムを導入しなければならないのでしょうか? 2、やはり資格のある機関や人物に分析してもらい、結果を出してもらうべきで、必要なければ行わなくてもいいのでしょうか? 3、現在、国内にHazop分析を専門に行う機関や個人はいますか? これだけ多く質問するのには実は一つの目的があります。このような装置をSISシステムに組み込むべきかどうか、皆さん、自動制御計装について話し合ってください
Reply #22017-05-17
私たちが車で出発してすぐにSISシステムに接続し、**委託したセキュリティ会社に評価を依頼した;前の職場の前のESDシステムも同じで、安全評価はすべてOKでした;個人的には、作成するときはとても便利だけど、後から追加するのは面倒だと感じます。
Reply #32017-05-18
個人的には行う必要はないと思いますが、具体的な必要性がある場合はHAZOP分析が必要です。HAZOP分析は一人では完了できず、プロセス、電気、計装、機器など、さまざまな専門分野の人員が協力して分析を行う、チームで取り組むものです。通常はプロセスパッケージメーカー、設計院、および発注者が共同で分析し、設計院が主導して最終的にいくつかの結論と対策が導き出されます。
Reply #42017-05-18
手間を省くために、**安全監督総局が発表した「重点監視対象となる危険な化学プロセスの一覧」**を参照してください。もしあなたのプロセスがそのリストに載っていれば、おめでとうございます。その場合は必ずSISを導入する必要があります。さもなければ、安全評価は絶対に通過しません。 もちろん、一部の安全監視担当者は、何か問題が起きれば自分にも影響が及ぶのを恐れて、無闇に規制を拡大し、どんな製造工程であっても化学工業である限りSISの導入を義務付けている。だから、事前に彼らと連絡を取っておきましょう。 もちろん、最も標準的な手順は上の方が言っていた通りですが、かなりの代償が必要になるでしょう
Reply #52017-05-18
上SISにもコツがあり、SIL2のものもSIL3のものもある。高いものもあれば、安いものもあります。 だから、単に安全評価を通して監督機関をごまかしたいだけなら、安いSIL2を選べばいい。
Reply #62017-05-18
ハゾップを行うのは非常に退屈な作業で、プロセス、計装、設備、電気など、さまざまな分野の専門家が協力して取り組む必要があります。ラオ・シュイランはこの点で優れています。必要であれば、私たちが作成したサンプル表をお送りします。
Reply #72017-05-18
HAZOP討議によってSISの必要性について結論を出すことで、より形式的で根拠のあるものになります
Reply #82017-05-18
上の方々がHAZOP分析が必要だと述べられた意見は非常に正しいです。まず規格を確認し、業界に関連する要求がないかを調べ、その後HAZOP分析を通じて安全性のレベルを評価し、SISのレベルや関連する安全保護措置を決定します。
Reply #92017-05-21
私たちが行っている水素化にはSISシステムもなく、誰も文句を言わないんだ
Reply #102017-05-21
それなら、あなたは逃げ切った魚ですね。経度と緯度を教えてください。**安全監督総局にあなたの名前で通報しようと思います。
Reply #112017-08-12
サンプル表を送っていただけますか?QQメール 1059646760@qq.com
Reply #122017-09-23
SISシステムの設計については、GB50770規格および**安全監督局の2014年116号文の要求を参照することを推奨します。必ず導入しなければならないわけではなく、適切な方法としてはまず装置に対してHAZOP分析とSIL評価を行い、その結果に基づいてSISの導入が必要かどうかを判断することです。石油化学業界においてSIL評価を行っている企業としては、現在、中国石化青島安全工程研究院が最も優れています。同社には国内でも数少ないTUV認定を受けた専門家がおり、その技術水準は非常に高いです。
Reply #132020-01-22
SISを導入するかどうかは、HAZOP分析やSIL評価による分類に基づいて決定され、状況次第です。すべての装置にSISシステムを導入する必要があるわけではありません。当社では、HAZOP分析やSIL評価、二重制御およびPSMに関するコンサルティングサービス、さらにはHAZOPソフトウェアやSILソフトウェアも提供しています。ご相談が必要な場合は、147-0046-8192までお問い合わせください
Reply #142020-01-26
HAZOP討議とLOPA分析に基づき、SISの必要性やSILレベルの決定を検討する。
Reply #152020-01-27
どう解釈していいかわからない116号文だけど、はっきり書かれてるじゃん!二つの重点と一つの重大事項は、規格上の「安全要件を満たすSIS」ということです。安全要件を満たすとは、GB20438、GB50770、GB21109といった規格のことで、これらはSISシステムに対する最も根本的な技術的制約となっています! 2つの重要ポイントと1つの重要な装置に対してHazop分析およびLOPA評価を行った結果、どのSIFループもSIL 1以上に達していない場合は、SISを導入する必要は全くありません。(もちろん、このような状況はめったにありません)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.