デジタル入力カードの2回路が短絡すると、カード自体が損傷するか?

2017-05-18View Original

Thread Content

デジタル入力カードで、5と6はフィードバックオン、7と8はフィードバックオフです。2本の線で24VDCの電圧が検出されますが、配線してみると、7と8を短絡するとフィードバックの指示が出ますが、5と6を短絡してもフィードバックの指示は出ません。それでも2本の線間には電圧があります。5、6、7、8の4本の線をお互いに2つずつ短絡した場合、チャネルが破損する可能性はあるのでしょうか?例えば5と7、8を短絡した場合、フィードバックはそのままこのカードに入力されるのでしょうか
Reply #22017-05-18
5,6と7,8は2つの異なるチャネルであり、クロスオーバーということはなく、たとえクロスオーバーが起きても回路は形成されない。
Reply #32017-05-18
5や6を短絡してもダメなら、チャネルが壊れているということです。別のチャネルに変えて再設定すれば大丈夫です。
Reply #42017-05-18
もしチャネルが壊れている場合、どうやって電圧があるかを測定するのか
Reply #52017-05-18
私が扱ったDCSのDI信号の負極はすべて短絡されていました。メーカーが提供する資料を確認するか、マルチメーターで2つの負極の通断を測定してみてください。正極には短絡はありませんでした。
Reply #62017-05-18
すみません、これはどこのDCSの端子板ですか? 型番を教えて、マニュアルで確認してみて
Reply #72017-05-19
DI端子板を焼き付けたいんだけど、結構難しい
Reply #82017-05-19
1、現在のDIカードは一般的に光電隔離されており、24V端子が接地されない限り(例えば現場の計器のケースなど)、問題はありません。一度接地されると保険管は確実に破損しますが、保険管を交換すれば問題ありません。 2、ショートしても反応しない場合は、保護装置が焼けているか、設定が間違っているかのどちらかです。設定が正しいかどうかは、2つの端子を短絡して外し、カード上のインジケーターライトに反応があるか確認します。点滅するなどの動作があれば正常です。それはチャネルが正常で、設定に問題があることを示しています。反応がないということは、チャネルに問題があるということです。一部のDIカードでは、保護回路が破損するとインジケーターランプが点灯したり、チャネルに問題があると黄色のランプが点灯します。正常な場合は緑色(接続済み)または赤色(切断済み)のランプが点灯し、具体的な表示内容はメーカーによって異なります。 3、カードが焼損するのは通常220Vが流れ込んだためです。特に電気系統の制御信号に注意が必要で、もしDIに220Vが供給されるとDIカードが破損します。軽度の場合はカード1枚だけが壊れますが、重度の場合はベースボードまで壊れてしまい、それは大変なことです。
Reply #92017-05-19
たぶんうっかりアースしてしまったのだと思いますが、この基板にはフューズが見当たりません。もしフューズが焼けているのなら、どうしてまだ電圧が測れるのでしょうか?
Reply #102017-05-19
電圧は仮のもので、保険用の発光ダイオードや大きな抵抗から来ており、電流は非常に小さい

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.