タービン凝縮器の液面計の問題

2017-05-23View Original

Thread Content

昨日、タービン運転員から凝縮器のヒートウェルの液面指示が正確でないとの報告がありました。その後、計装担当者による点検の結果、計器自体には問題はありませんでした(現場では差圧式で、磁気フロート式を使用していました)。2つの液面の変化傾向は一致しているが、液面がある程度上昇するとそれ以上上がらなくなる。操作や他の指標によれば、実際の液面は既に安全上限を超えている。今、生産しているのに計器に問題があると言われたら、どうすればいいのか。皆さん、もし工程に問題があると測定に影響しますか?どのような問題が考えられますか?計器に問題があるのでしょうか?
Reply #22017-05-23
読み取り前のチェックを行う必要があります。それぞれ自分の問題を調べてもいいよ。
Reply #32017-05-24
あなたの遠隔伝送用コンポーネントって何ですか?_?
Reply #42017-05-25
一つは圧力差変換器で、もう一つはフロート式のものです。これら二つの変化傾向は一致している。現場の磁気フロートも、すべて同じです。しかし、生産の反応は実際と合わず、乱れている
Reply #52017-06-10
現場の写真を一枚。次に、差変と磁気フロートの最大値はどれくらいになるのでしょうか?
Reply #62017-06-11
一般的には計器の不正確さが疑われるため、現場での判断を優先すべきです。変化傾向が同じだということは、計器に故障はないということで、問題があるとすれば測定範囲の設定が間違っている可能性があります。まずはその場で確認するべきです。現地の表示が計器の数値と一致しているかを見てください。他の操作指示によって液面が高すぎるとされても、必ずしも本当に高いとは限りません。
Reply #72017-06-18
考えられる原因:1、密度が正しくない(高真空下では凝縮水の密度は1ではない)ため、指示値が低くなる; 2、高真空度下では差圧測定が失敗するため、一般的には差圧を直接測定することは推奨されない; 3、移行が不合理; 4、取り付けの問題、特に圧力取り出し線の不適切な取り付け。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.