220V制御回路で、非遮蔽ケーブルは長さに制限なく使用でき、システムの動作に干渉を与えません

2017-05-24View Original

Thread Content

220Vの制御回路で、非遮蔽ケーブルを使用しても長さに制限はなく、システムの動作に干渉を与えることはありません。しかし、設計会社、機器メーカー、そして発注者間のコミュニケーションがうまくいかなかったため、今回注文された制御ケーブルは非遮蔽タイプとなっています。ABBの制御システムで、220Vで動作します。ケーブルの長さもそれほど長くありません。この分野の経験がある方はいますか?
Reply #22017-05-24
220Vスイッチ信号?一般的にはコイル用で、問題ありません。干渉は主にアナログ信号が多いことで、スイッチング信号は主に誘導電圧の問題です。
Reply #32017-05-24
返信ありがとうございます。問題は誘導電圧で、ケーブルの長さによって生じる誘導電圧が動作に影響を与えます。
Reply #42017-05-25
MCC室で接地を適切に処理すれば問題ない。感応電圧が100Vあっても動作した例がある。
Reply #52017-05-25
デジタル信号には非遮蔽ケーブルが使われますが、アナログ信号の伝送には常に遮蔽ケーブルが使われるのでしょうか。可能であれば、この部分のケーブルは管内に通すか、別途トレイで敷設するのが望ましい。我々も干渉によって原因不明の車両停止が発生したことがある。また、使用しない予備ケーブルについても適切なアース処理を行うべきだ。
Reply #62017-05-26
アナログ用コンピュータシールドケーブル。スイッチ量はシールドなしで、ブリッジケージには仕切りがあり、距離は数十メートルのものもあれば、140メートルを超えないものもある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.