なぜDCSには表示されないのですか?

2017-05-25View Original

Thread Content

膨張機の回転速度フィードバック信号は、現場からケーブルを通じて4~20mA信号としてAIカードチャネルに送信されるが、その結果、操作ステーションの画面に表示される回転速度信号が時々途切れることがあった。ケーブルを確認し、mA信号が確かにカード側に伝わっていることを確認した。手動操作器でAIチャネルのmA信号を入力すると、オペレーションステーションのインターフェースには正常値が表示される。AIチャネルを交換してケーブルを接続し直しても、オペレーションステーションに回転速度値が表示されないのはなぜですか?皆さん、どうなってるんですか?助けてくださいケーブルのシールドに問題がありますか?
Reply #22017-05-25
計器用ケーブルが高圧ケーブルの干渉を受けているのかもしれません。こちらでも同様の事例があり、計器用ケーブルが高圧ケーブルの配線箱を通っていたために起きた問題で、修正すれば解決しました。
Reply #32017-05-25
一般的に、これは干渉や設計上の問題、あるいは施工業者の責任により、計測器の信号線が電力線に過度に近接してしまい、さらに高圧の電力線からはより一層離す必要があるためです。
Reply #42017-05-25
一般的に、これは干渉や設計上の問題、あるいは施工業者の責任により、計測器の信号線が電力線に過度に近接してしまい、さらに高圧の電力線からはより一層離す必要があるためです。
Reply #52017-05-25
カードの問題か、配電の設定に間違いがあるのでしょうか?
Reply #62017-05-27
回転速度検出センサーの信号線がケースに触れて短絡していませんか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.