なぜ私たちの工場の三衝量ボイラ制御用のLCコントローラとFCコントローラは、どちらも反作用型が選ばれているのでしょうか

2017-05-25View Original

Thread Content

流量調節バルブとしては気動式バルブが選ばれます。インターネット上の多くの資料では、LCの場合は逆作用式を、FCの場合は正作用式を選ぶべきだと説明されています。解決策を求めます
Reply #22017-05-25
三衝量制御はどうですか?使いやすい?ドラムの液面は安定して制御されていますか?
Reply #32017-05-26
本に書かれている通りで、相手の設定も間違っていない。
Reply #42017-05-26
この投稿は最後にbudaoweng123によって2017-5-26 08:16に編集されました。FCとは逆作用のことで、つまりこのバルブはAOが出力される際にその値を反転させる必要があるのです。そうでなければ、あなたのFCから出力される100に対応する現場のバルブは完全に閉じます。
Reply #52017-05-26
ポジショナーも変更できる。実際、正反作用は問題なく、スイッチの状態が正常であればよいのです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.