第一の質問:PLCはシーメンス300で、通信カードに485コネクタを接続すると、CPUやI/Oカードが電力を供給されなくなります。DCSは浙江大学中控製ですが、この485通信コネクタを別のPLCに接続すると正常に動作します。これはなぜでしょうか?
第二の質問:冷凍機ユニットのデータは485通信を介してDCSに送信されますが、PLCからは何のアラームも出ません。しかしDCSの画面にはいくつかアラームが点滅していますが、実際にはアラームは発生していません。アラームが出ているのはすべてスイッチ量のデータで、データ自体にはアラームがありません。
第三の質問:空気圧縮機ユニットのPLCが485通信を介してDCSにデータを送信しますが、送信されたデータとDCSに表示されるデータには大きな差があります。解決策を教えてください。DCSの学習用ビデオやソフトウェアも提供していただければ幸いです。ありがとうございます
第一に、それはおそらくあなたのPLC485コネクタに問題があるのでしょう。電池がなくなったとはどういう意味かわからないんですが、ブレーカーが落ちたということでしょうか?
返信ありがとうございます。接続端子を別のPLCに挿しても問題ありません。電源がないとCPUとカード類のランプがすべて消えます
第一の問題:この問題はマスター/スレーブ設定の問題のように思えますが、はっきりとはわかりません。 第二の問題:データの変換が完了し、0と1の状態に問題がなければ、大したことはないはずだと思う。あなたが言及したデジタル式のアラームについては、個人的には2つのケースがあると思います。1つ目は、現場のスイッチが実際に状態が変わった場合で、外部からの干渉によって変化した可能性もありますが、その変化は一時的なものなので気づきにくく、通信自体には何の問題もありません。第二に、現場の信号には全く変化がなく、通信ポイントの状態だけが変わっている。1つのポイントなのか、それともすべての通信デジタルポイントなのかを確認し、光ファイバー通信ケーブルが外部からの干渉を受けていないかをチェックする。この部分のスイッチデータについては、トレンド観察を行うことをお勧めします。 第3の問題:データ変換の問題であると思われます。データに適切なレンジ変換が必要かどうかを確認する必要があります。場合によっては10倍や100倍の差があるため、レンジ変換が必要になります。これについては、一般的にPLCメーカーが提供する通信ポイントのデータシートに記載があります