2立方のメタノールタンクにはどの種類の液面計を使用するか?

2017-05-28View Original

Thread Content

2立方のメタノールタンクで、常温常圧の場合はどんな液面計を使うのでしょうか?一般的には磁気式フロート式液面計でしょうが、磁気式フロート式は壊れやすいと聞きます それか差圧変換器で圧力を計算して液位を求める方法ですが、圧力を取り出す配管も設計する必要がありますよね? また、一つアイデアがあるんですが、缶の底に圧力センサーを1つだけ取り付けるだけではダメでしょうか
Reply #22017-05-28
いいですよ、うちの会社でも5000のタンクを使っています
Reply #32017-05-29
磁気式フロート、両方のフランジも問題なし
Reply #42017-05-29
現場監視には磁気タップ式を、集中監視には単フランジ型トランスミッターを底部に使用できます;差圧変送器を使ってもよい
Reply #52017-05-29
磁気式フロートバルブ、シンプルで耐久性があり、壊れにくい
Reply #62017-05-29
磁気フロートと乾電池式リレーを使用し、コストが低い(磁気伸縮一体型液面計も可能)
Reply #72017-05-29
現場では磁気式浮子式水位計が必要で、底部には差圧変換器を使用できます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.