グランドヘッドを使用する場合と、防爆フレキシブルチューブを使用する場合について教えてください

2017-05-29View Original

Thread Content

私のエリアの防爆等級はEXdIIBT4で、現場は防爆分岐箱式です。分岐箱から計器までは亜鉛メッキ管が使用されており、現在は分岐箱側と計器側のみがグランドフィットによって密封されています。安全監視の専門家が来て、ダメだと言い、防爆性のある柔軟なチューブを使わなければならないと言った。設計院の図面には、この点に関する設置基準が記載されていない。一体どのような場合に柔軟管を使わなければならず、どのような場合にグランドフィットを使えるのか。
Reply #22017-05-29
分線箱側と計器側に防爆グランを使用していれば問題ありません。
Reply #32017-05-29
通常、現場の計器から接続箱までがケーブルシールド付きケーブルの場合は、防爆型のシールジョイントと50×50サイズの小さなスロットボックスが選ばれ、ケーブルシールドなしのケーブルの場合は、防爆型の柔軟な接続管と亜鉛メッキされた保護管が選ばれます。グランドフィッティングを使ってから亜鉛メッキの保護管を使用するのは問題があります。最善の方法は、グランドフィッティングを防爆型の柔軟な接続管に交換することです。
Reply #42017-05-29
屋外では、ケーブルを保護するために防爆型の柔軟な接続管を使用することを推奨します;室内ではグランドシール継手を使用できます。
Reply #52017-05-29
あなたの家のグランの頭部には、防爆等級と防爆証明番号がありますか?もしそうなら非連続保護基準を満たしており、もちろんケーブルはできれば被覆ケーブルが望ましい。そうでなければ、彼らの言う通りだ。
Reply #62017-05-30
HG/T21581-2012を参照してください。そこにはさまざまな接続方法の例が記載されており、防爆仕様の継手を使用する前提で分割接続も許可されています
Reply #72017-05-30
このスレッドを参考にしてみてください:http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1250505&extra=&page=1 私たちの防爆現場では防爆屈曲管を使用しています
Reply #82017-05-31
現場の写真はありますか?安全監視の専門家の意見としては、ケーブルを保護する観点から防爆絶縁管を使用すべきだということですね。両端にグランドヘッドを取り付けても問題ありません。 当社が新たに開発した、管装型防爆ケーブル導入装置です。お問い合わせください。
Reply #92017-05-31
以前の規格では防爆フレキシブルホースが使われていましたが、今ではカバーと防爆シールジョイントが使われています。ホースは全く役に立たず、水が計器内部に直接入り込みやすく、問題も起きやすいのです。防爆シール継手であれば大丈夫です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.