DEM電動ドアの起動指令が3秒で停止する件

2017-05-31View Original

Thread Content

脱硫霧化水用の新しい電動ドアで、メーカーDEMの添付図にある通り、現在は起動指令を出して3秒で自動的に停止し、再起動時も3秒で停止します。どうしたの?同じような状況に遭遇した海友はいる?
Reply #22017-05-31
一部のアクチュエータは、継続的に高電圧が供給されている必要があって初めて動作します。DCSで制御されるバルブ用アクチュエータのDO指令が3Sの短パルスかどうかを確認し、もしそうであれば適切に期間を延長すればよいです。
Reply #32017-05-31
出力トルクは調整されておらず、通常、出荷時のトルクは定格トルクの20%です
Reply #42017-05-31
出力トルクは調整されておらず、通常、出荷時のトルクは定格トルクの20%です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.