皆さん、この計器用ガスバッファタンクを見てください。これは、バルブが動作する際に、その動作に必要なガス源を供給する役割を果たします。 しかし、それ自体が圧力容器であることを忘れてはいけません。ですから、皆さんは何か足りないと感じませんか?
(1)吸気管ラインはどこですか? (2)上部に安全弁がありません。 (3)排気管の根元のバルブが欠けています。 (4)タンクの底に設置できる排気弁もあるはずです
1、規定を確認してください。タンクに安全弁を取り付けるのに十分なスペースがありますか? 2、圧力計を1台取り付け、検定を行う。どうせ検定はもうお金がかからない。 3、排汚弁を取り付けるか、ドレンコレクターを直列に接続する。 4、基礎に直接灌水する?あまり規格通りではなく、小さな基礎がある方が、支柱の腐食も防ぎやすい。 5、もし現地で緩衝する場合は、入口管と出口管があるはずですよね。
小さな安全弁が一つ足りない、TYCOのバタフライバルブ?
これはバッファタンクとは呼ばないよね?その機能とは、停止後もバルブに作動用のガス供給を続けたり、位置を保持したり、連動制御を行ったりすることではないでしょうか。これは複数ある接続方法の一つで、吸気口が排気口でもあります。フィルター減圧弁の一方向性のため、流体は配管内に戻ることはなく、バルブにのみ空気を供給します。安全弁がなく、下部にも排汚弁があるはずだ
明らかに安全弁が欠けており、吸気ラインもない。調節弁までの排気ラインのみで、入口・出口のラインにはバルブが取り付けられていない。底部の排泥用のものが設置されているかどうかは不明だ。
6階の説明は適切です。これはバルブ用の空気タンクで、故障時にバルブを故障位置まで動かすものです。安全弁が欠けており、下部には排液弁があるはずです。
安全性の観点:安全弁が欠けている;底部の排汚機能はあるはずだが、はっきり見えない;
出入り管は同じ路線で構いません。サブパイプの三通があるはずです。また、銘板ははっきりしており、機器名もしっかり表示されていなければなりません。衝突防止やそれに類する保護対策も適切に考慮する必要があります
これがガスタンクです。ガスがある時は内部にガスを送り込み、ガス供給が途絶えた時は外部に排出します。逆止弁はなく、現場用の圧力計があり、底部には排泥弁があります。地面にしっかり固定すれば問題ありません
この吸排気管は1本で、逆止弁はなく、排泥弁は底部にあり、つまり上部には安全弁がない。
1、規定を確認してください。タンクに安全弁を取り付けるのに十分なスペースがありますか?
これがたぶん貯気タンクで、主にガス供給が途絶えた後も、一定時間ガスを供給し続けるためのものです! 安全弁、排泥弁、および吸気フィルターが不足しています!
上部に安全弁がない。また、以前は別途安全弁にエルボーを取り付けて、安全弁の排気口を下向きまたは上向きにしていた。この角度だと安全弁が作動したときに、エルボーを通って、おっ、いいね、圧縮空気が顔に当たって痛いかどうか教えてくれ。
現場用の圧力計と遠隔用の圧力計がないように感じます。2、現場に安全弁が不足している。3、それから流量計もあります。
現場用の圧力計と遠隔用の圧力計がないように感じます。2、現場に安全弁が不足している。3、それから流量計もあります。
現場用の圧力計と遠隔用の圧力計がないように感じます。2、現場に安全弁が不足している。3、それから流量計もあります。
現場用の圧力計と遠隔用の圧力計がないように感じます。2、現場に安全弁が不足している。3、それから流量計もあります。
現場用圧力計、遠隔測定用圧力計、安全弁、流量計などが欠けている。