ヨコガワCENTUM VPネットワーク

2017-05-31View Original

Thread Content

横河CENTUM VPのネットワークに関する問い合わせです。現場の制御ステーションでBUS1とBUS2が切断されると、CPUがオフライン状態になります。ネットワークが正常に戻っても、ネットワーク通信用のインジケーターは正常に点滅していますが、CPUは依然としてオフライン状態のままです。ネットワーク診断ページでも障害が表示されます。エンジニアステーションの監視機能を再起動すると、ネットワークやCPUの状態は正常に戻ります。なぜでしょうか?
Reply #22017-05-31
ヨコガワのDCSは使いやすいですか?良くないと思う
Reply #32017-05-31
実際、使い込めばかなり使いやすく、他の輸入DCSと比べてもヨコガワのシステムの方が比較的安価です
Reply #42017-06-02
ネットワークが切れている間にコントローラーへのダウンロードを行ったのでしょうか?
Reply #52017-06-03
これは、エンジニアステーションのVIネットワークカードに問題がある可能性があることを示しているだけです。その時、他のHISサイトでシステムの状態を確認しましたか?
Reply #62017-06-03
これは、エンジニアステーションのVIネットワークカードに問題がある可能性があることを示しているだけです。その時、他のHISサイトでシステムの状態を確認しましたか?
Reply #72017-06-03
すべてのオペレーターステーションとエンジニアーステーションでデータがなく、CPUはオフライン状態を示し、コントロールステーションもpingでつながらない。監視ソフトウェアを再起動すると正常に戻った
Reply #82017-07-07
再起動は万能の方法です。
Reply #92017-07-07
横河のネットワークが切れたら、再びDOWNさせなければならないでしょう。自動的に復旧することはできません。 前回の大規模修理時にスイッチの冗長性をチェックしたときも、同じでした。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.