計装機器の選定におけるSIL等級の決定方法

2017-05-31View Original

Thread Content

皆さんにお伺いしたいのですが、スラリーガス化プロジェクトにおいて、どの範囲(石炭粉砕、ガス化による合成ガス生成、酸素、スラッジ処理)の計装機器にSIL等級の要求があるのでしょうか?それとも、プロジェクト全体のすべての制御ループにSILレベルの要件が適用されるのでしょうか?計器に必要なSILはどのように決定するか?
Reply #22017-05-31
まずはSILレベルを決定する必要があり、その後HAZOP分析の際に状況を見て上げたり下げたりしますが、今はどのようにレベルを決めればよいのでしょうか?
Reply #32017-05-31
ハゾップ分析に基づき、リスクとリスク事象を特定し、一定の措置を講じることでリスクを回避できる。さらにLOPA分析を行い、保護層を追加することも可能だ。各SIF回路についてSILレベル分析を実施し、その回路で使用される計器や部品などからPFDを算出することで、SILレベルが決定される
Reply #42017-06-01
まずHAZOP分析を行い、そこでSILレベルが必要な計器が何かが示されます。その後、SIL評価を行ってSILレベルを決定します
Reply #52017-06-02
ハゾップ・ロパ・シル・シフ・検証
Reply #62017-06-24
この種の装置はSIL3であり、具体的な制御ポイントの位置は、プロセスと計装が協力してHaZoPを実施した後になって初めて決定できる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.