DCSカードの冗長化

2017-06-01View Original

Thread Content

冗長構成が必要な DCS カードはどれですか?機器の測定値(フィードバック値)はすべての制御ループのAIカードと調整弁制御命令のAOカードですか?
Reply #22017-06-02
冗長であるかどうかは、コントロール ポイントのセキュリティの重要性によって決まります。私の場合、それらは冗長ではありません。
Reply #32017-06-02
冗長性はポイントのタイプには依存せず、セキュリティ要件に依存します。 危険な媒体、原子炉、または圧力容器が関与する場合は常に、冗長性を設定することが最善です。たとえば、公共プロジェクトでは、冗長性を設定する必要はなく、そのまま使用するだけです。冗長性に関して主に考慮すべき点は、ボード障害が発生してもシステムに影響を与えないことです。そもそも影響のない機器に冗長性を設定するかどうかは関係ありません。……
Reply #42017-06-02
一般に重要な箇所は冗長化されており、AIやAOも冗長化して構成できます。
Reply #52017-06-04
つまり、重要性に応じて、すべての AO は通常冗長になります。 AI の場合、C、Z、S は機能が二重化され、DI は S と二重化され、DO は二重化されません。。参考にしていただけます
Reply #62017-06-04
数字を表示するだけの場合、通常は冗長性は必要ありません。重要なポイントには冗長カードが必要です。たとえば、一部の端子ボードでは、デュアル カード冗長性の必要性も制限されています。
Reply #72017-06-04
燃やすお金がたくさんある場合は、三重冗長性でも問題ありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.