斜め挿入式液位計の指示不正の対処法

2017-06-03View Original

Thread Content

私のガス化炉の液面計のうち、1台は斜めに取り付けられており、運用を開始してしばらくすると指示値のずれが大きくなります。洗浄用水を設置していますが、水平に取り付けられた他の2台はほとんど指示値のずれがありません。皆さん、一緒にその原因を分析していただけませんか。
Reply #22017-06-03
液面計とは何か、物質の特性、工程の概要について説明してください
Reply #32017-06-03
斜め挿入式は取り付け方法の一種であり、液面計のタイプではありません。どのような液面計か説明します
Reply #42017-06-05
ダブルフランジ式液面計、石炭スラリー測定、洗浄水付き。
Reply #52017-06-05
液面計は斜めに下向きに挿すか上向きに挿すか、また液面計は延長式か平面式か。スラリーの場合は下向きが推奨される。次に、洗浄水機能があってもそのスラリーは洗い流せるのか。洗い流せない場合は圧力が溜まり、液面測定が不正確になる。一般的な水コークススラリーの液面計は、やはりレーダーを選ぶことをお勧めします
Reply #62017-06-05
圧力が高すぎてレーダ式液面計は適用できず、下向きに傾けて挿入した場合、測定用の膜箱に水コークススラリーが付着して誤差が生じている可能性はありますか。
Reply #72017-06-05
初期の洗浄水ならある程度効果があるはずだ。
Reply #82017-06-05
スラントチューブに空気が残っていて指示が正確でない可能性があり、もう少し洗浄水で洗い流すしかありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.