測定点から操作室までの距離は配管図から確認できますが、測定点付近に到着した後、どのような計算によって測定点の高さを求めるのでしょうか?例えば、余熱ボイラーの温度測定ポイントTI101については、配管図から余熱ボイラーが操作室からどれだけ離れているかを測定できますが、実際に余熱ボイラーのそばに行ったとき、TI101までの距離をどうやって計算するのでしょうか?余熱ボイラーの高さに基づいて大まかに見積もるのですか?工程上、制御ポイントが記載されたフローチャートと配管配置図しか渡されず、他は渡されませんでした。
技術者は、制御ポイントが記載されたフローチャートと配管配置図しか渡してくれず、他のものはくれなかった
どれだけ正確さが求められるかによりますが、一般的な設計では2つの方法があります。1つは3Dモデリングを用いる方法で、これは簡単で、モデル上に線を引けば長さが自動的に分かり、誤差もそれほど大きくなりません。その上で5%~10%程度の余裕を加えればよいのです。もし3Dモデリングがなく、単なる平面図レベルの設計であれば、一般的には長さを大まかに見積もっておけば十分です。やや大きめに見積もっておくといいでしょう。というのも、通常の平面図上の配線の進路は定められておらず、具体的には施工業者がどのように工事を行うかによります。相手は美観などの要素も考慮しなければならないため、想定している進路とは全く異なるルートを取ったり、迂回したりすることもあります。そのため、まず平面図から数値を出し、10の位まで四捨五入してから高さも10の位まで四捨五入し、さらに余裕分を掛け合わせるのが良いでしょう。少し多めにしても問題はなく、基本的には足りないことが多いです。。。:o
もう一度工程部に、具体的な機器の配管接続点の詳細表を依頼しました。ポンプなどの他のものは、単純に見積もりましたが、やや大きめに見積もっています。また、私のブリッジレイアウト図は、工程部が提供した配管図の上に直接描いて、そこに記載されている配管を消去してもよろしいでしょうか?
図には比率があるので測定でき、具体的な数値は現場の状況に応じて計算し、適宜少し長くする必要があります。
配管配置図を使えば、平面の長さを測ることができます。測定点の高さは?例えば、装置上の温度測定ポイントは、配管図には高さが示されていない。この長さはどうやって測るの?
だいたいでいいから、本当にわからなければ少し大きめに見積もって。正確に出すには工程や条件を調べる必要があるが、他に良い方法がない。結局のところ、機器はそれぞれ違うからね
そう言われれば、心の中で見当がつく。大まかにやってみよう
配管設計規格によれば、配管配置図には測定用基準部の取り付け高さの記載がなければならず、そうでなければ設計深さを満たしていないことになる。
:ハンドシェイク、その通りです。わかりました。ありがとうございます。工程上の問題ですね
6階が正解。一般的には平面距離に高さを加え、最後に切り上げて10%を足します
わかりました。ちょうど手元にあるプロジェクトで検証してみます
兄弟よ、君はまだ橋架配置図が必要なんだ。ケーブルは、測定点から操作室までの直線距離とは見なせないよね?配線図があれば、配線がどのように敷設されているかがわかり、キャビネットの長さや配線管の長さを計算できます。
ケーブルトレイ配置図は配管配置図に基づき、計装専門がその上に描く
ずっと見ていたけど、みんなケーブルの長さをこうやって扱っていて、本当に呆れる。ケーブルの長さはすべて自動で計算され、材料リストも自動的に合計されます。今やビッグデータがこれほど発展しているのに、計器の設計はまだ原始時代のままだ。