PID図の一部計器の描き方

2017-06-04View Original

Thread Content

皆様にお伺いしたいのですが、最近PID図を描いているのですが、経験が不足しているため、1.現地圧力計と圧力変換器はどのように表記すればよいか教えていただきたいです圧力計PG、圧力変換器PI?2.差圧変換器はDCSに接続せず、差圧変換器を遠隔でDCSに接続する場合はどのように表記するか?DPIとDPT?
Reply #22017-06-04
HG/T 20505-2014 プロセス計測・制御計器の機能マークおよび図形記号を参照
Reply #32017-06-04
この投稿は最後にzxb1990によって2017年6月4日21時38分に編集されました。1.圧力計PG、圧力変換器PT。2.差圧変換器がDCSに接続されていない場合の表記はDPTで、外側に円が描かれます。差圧変換器をDCSに遠隔で送信する場合はDPIと表記し、外側に円を描き、その中央に横線を引いて円を二つの半円に分けます。半円の内側にDPIと書き、その下に位置番号を記入します。円の外側には四角い枠を追加します。具体的な描き方は自分で確認した方が良いです。もし長期にわたってこのようなフローチャートの作成を行うのであれば、まず3階で説明されている規格をしっかりと学んでおく必要があります
Reply #42017-06-05
HG/T 20505-2014「プロセス計測・制御計器の機能マークおよび図形記号」を学ぶことをお勧めします。そうすれば、何を描いても心配ありません
Reply #52017-06-05
この投稿は最後にJJCYによって2017-6-5 09:29に編集されました。規範は自分で確認してください。規範のファイルを送ります。
Reply #62017-06-05
実は、異なる設計院では描き方が違い、私は2つの設計院のフローチャートを学んだことがあるのですが、表現方法が全く異なります!もし上の階の人が設計院で働いているなら、その人の教えに従えばいい。私のような単純作業員は、他人がどう描くかを見て、それに倣って学ぶしかない!
Reply #72017-06-05
圧力差はPDIとPDTでしょう。他の人たちもあなたの意見に賛成です。
Reply #82017-06-05
各院の描き方はそれぞれ異なるので、信頼できないと思う場合は、最初のページの図にその旨を記載しておくのが最善です
Reply #92017-06-05
PIとPTは、合理的であれば、あなたの説明次第です
Reply #102017-06-05
基本的にはほとんど同じで、国標に従った例を挙げると

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.