Thread Content
現在は調整段階に入っており、三査四定はまだ終わっていません。様々な理由により電気計装の設置過程が混乱し、計器の設置前に個別テストが行われなかったため、現在は配線調整後にそのまま現場で信号を送信してループテストを行っている。 変圧器は実際に校正する必要があるのか?差圧式、磁気伸縮式、レーダー式などの液面計は実際に校正する必要がありますか?一体型バランス式、くさび形、ローター式流量計に実流量による校正は必要か?現場には検査が必要な計器はないはずです。現場指示計器はどのように校正するのか?選伝と現場指示計器の正確さはどうやって判断するのか?誤差の大きさは?どの規格を調べればいいかわからないが、一体型孔板は校正が不要だということだけはわかっている。回路テスト後、そのまま材料を投入して試運転・量産できますか?国産の計測器はあまり信頼できないため、プロジェクト経験豊富な専門家のご指導をお願いします
新しく設置する計測器は必ず調整が必要です。小型で簡単なものは通常、私たち自身で対応しますが、大型のものはメーカーが現場で私たちの技術者と一緒に調整を行い、正常に動作して要件を満たすまで進めます。
現場用圧力計、バイメタル温度計、圧力(差圧)変換器、可燃ガス検知器、調節弁、切替弁などは、個別に校正した後に設置しなければならない。フロートやガラス板式液面計などは、設置後に水を入れて校正できる。質量流量計は、指定された計量検定機関で検定を受けることができます。一体型バランス式、くさび形、ローター式流量計、レーダー、超音波、鋼帯式液面計など、校正機能を備えていないものは、メーカーの校正票に基づいてください。
時間や条件がない場合の最低限の要件としては、電源を入れたり計測器で確認したりすることです。1、圧力変換器や差圧計の数値が0になっているかを確認し、差圧計の取り出し口を手で押して数値が変化するかを確認します。また、水道管の接続口のような簡易的な装置に取り付けて、圧力変換器が数字で表示されるかを確認します。 2、磁気伸縮式やレーダー式の液面計は実際の校正を行わなくてもよいが、液面の変化をシミュレーションして、計測範囲が適切か、液面に変動があるかを確認する必要がある。設置場所は適切か。 3、一体型バランス式、くさび形、ローター式流量計は実際の流体を使った校正は不要で、正しく取り付けられているかを確認すればよい。 4、現場指示計器用信号検査。遠隔でも同様で、通常は重要なものだけをチェックしますが、もちろん全てチェックすることもできます。 このような質問をするところを見ると、経験が不足しているようで、仕事量はかなり多いのでしょう。ベテランなら1日で終わるけど、君は10日かかるかもしれない:lol
一般的に、単体の装置はメーカーの設定に従って、自分で測定範囲を調整します;一式の機器は、メーカーに来て検証してもらってください。
規準では、計器は設置および使用前に検査、校正、試験を行うことが明確に定められている。校正と試験は室内で行うべきである。回路試験では、信号入力端子にて測定対象変数の標準信号を模擬するものとし、手動操作器で直接値を入力してはならない。あなたが言うそのやり方は基準や規範に全く合致しておらず、是正されるべきです。詳細は規格の第12部をご参照ください。