2立方体メタノールタンク、常温常圧。タンクにはフランジが残っており、マグネット式フラップ式レベルゲージを取り付けることができます。 しかし、上司は、あまり心配していないので、2人のふりをする必要があると言いました。それは必要ですか? タンク上部に開口部がある場合、必要に応じて上部にマグネット式フラップ式液面計を設置しても大丈夫でしょうか?それともフロートレベルゲージでしょうか?
わかりました、1 つが壊れるのを防ぐために、もう 1 つあります
ライブのものとリモートのものをインストールできます。これは完璧です
1 つはローカルで、磁気フラップを選択し、もう 1 つはリモート送信です。波動レーダー式液面計またはフロート式液面計をお選びいただけます。結局のところ、メタノールは引火性、爆発性があり、有毒です。 2つ使った方が良いですよ。フロート式を選択した場合、夏場の高温時には液体の密度が小さくなり、液体が膨張して影響を与える可能性があるため、遠隔送信にはレーダーの使用をお勧めします。
フロート液面計を設置して上から投げても大丈夫ですか?
作業場はエアコン完備です。フロート液面計、マグネットフラップ式液面計のおすすめメーカーを教えてください。
どちらもより安全です。2 つの液面計は、磁気フラップとレーダーなど、異なるタイプのものを使用するのが最適です。
オンサイトとリモートの両方をインストールすることをお勧めします。これにより、相互校正が可能になります。
2 立方体のトラフの場合、1 つの磁気フラップで十分です。
2本装着しないと保安基準に適合しません。私たちの部隊のメタノールタンクにはもともと遠隔透過式レベル計が設置されており、10年以上稼働していました。その後、ハルビン製造所が実施した安全分析の結果、安全規定を満たしていないことが判明したため、別のフロート液面計が設置された。
タンクは小さいですがメタノールが入っています。 1 つはローカル、もう 1 つはリモートです。 2 つの液面計は異なる測定原理を使用することが望ましいです。マグネットフラップもフロートも使えると思います。
オンサイトの磁気フラップにはリモート送信機能があり、1 つまたは 2 つとしてカウントされます :D
Erfang のタンクの測定範囲は、わずか約 2 メートル広いと推定されています。レーダーの使用コストは少し高くなります。磁気フラップとフロートレベルゲージは同じ原理に基づいています。上から取り付ける場合は静電容量式液面計も使用できます。
主要な危険源として分類される場合は、測定原理の異なる 2 つのレベルゲージを設置する必要があります。
皆さんレーダーのことを話しています。 2立方体のタンクでは高さが足りない場合があります。なぜレーダーを設置するのでしょうか?上部に穴がある場合はフロートレベルゲージを取り付けるだけです。とにかく安いです。選ぶのはメーカー次第です。正直、国産のマグネットフラップやフロートは間違いなく作れますし、作れます。
単なる相互校正機能ではないようです。実際、私がもっと心配しているのは、液面が低すぎたり高すぎたりする現象です。私の個人的な提案は、フロートレベルスイッチの追加を検討することです。
一般的なアプローチは、測定原理の異なる 2 つの液面計を設置することです。貯蔵タンクが比較的小さい場合は、棒型誘導波レーダー液面計を設置するとよいでしょう。