HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

セーフガード1、2の端子の左側にある3つの図は、それぞれどの信号を表していますか?

2017-06-06View Original

Thread Content

もちろん、明らかにドライノードが一つありますが、他の二つは?numar信号はありますか?
Reply #22017-06-07
私も最初のものが何を意味するのか知りたいです……?
Reply #32017-06-07
デジタル信号の絶縁、1入力2出力、リレー出力
Reply #42017-06-07
P+Fブランドの製品です。マニュアルや説明書を確認してみてください。とても詳しく書かれていますよ。
Reply #52017-06-07
S3をOFFにするのは、現場側の左側の機械式接点スイッチです。 S3をONにすると、対応する現場は右側の接近スイッチです。
Reply #62017-06-08
どうやらみんな、私が何を聞いているのかわかっていないようだね
Reply #72017-06-10
NAMUR型スイッチ信号またはデジタル接点信号。
Reply #82017-06-13
ナミュール信号のアイコンです
Reply #92017-06-13
S3を右側のII位置にするとディジタル信号が入力され、S3を左側のI位置にするとNAMUR信号が入力されます。2つの抵抗を持つ回路はNAMUR信号の等価回路図です
Reply #102017-06-14
1、これはnumar信号を受信するための絶縁ゲートで、短絡および開路警告機能を備えています。 2、上部の枠に2本の縦線を加えたものは、入力信号の種類がnumarであることを示すマークで、下部の2つはそれぞれ回路の短絡状態または開放状態を示し、受信信号の種類ではありません。 3、短絡または開路状態(回線障害)の場合、赤色LEDライトが点滅し、すべての出力リレーが電源を失います。 4、ダイヤルスイッチS3は故障出力機能のオン/オフを切り替え、S2は2番目のリレー出力を信号出力または故障出力に設定でき、S1は動作モードの選択を行う
Reply #112017-09-21
3つの図は、3種類のスイッチ信号を受け入れられることを示しています。最もシンプルなコンタクトは電流の有無で、四角形で示されているのがナミュール信号です。簡単に言うと、電流の閾値が1.7mAで、それ未満ならオン、それ以上ならオフになります。 2つの抵抗があれば、異なる抵抗値を選択して、使用可能な電流閾値を決定できます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.