計装ブリッジはプロセスパイプラックの上に置くのか、それともパイプラックの側面に置くのか?

2017-06-07View Original

Thread Content

パイプラックの一方側で、300*150と150*100のブリッジラックに必要な材料はどれくらいでしょうか?角鋼45*45*5を使って三脚台を作り、パイプラックの一方に溶接して固定します。1つの三脚台には角鋼900mmを使用してもよいでしょうか
Reply #22017-06-07
設計上は形鋼を使いますが、現場では角鋼の方がたくさん使われています。
Reply #32017-06-08
一般的に、プロセスパイプラインよりもどれくらい高いのでしょうか?
Reply #42017-06-08
HG T20512-2014計装配管配線設計規格の8.3ケーブルトレイの敷設方法を参照
Reply #52017-06-08
もう一度言うが、フレームでケーブルトレイを設置するには構造部門に資料を提出しなければならないんだ。くだらないことをするな!
Reply #62017-06-08
これには規範があり、配管内の媒体によって異なります。高温の媒体は配管と並行して設置したり、その上に配置したりすべきではなく、上に腐食性のある媒体の配管がない場所を選ぶ必要があります
Reply #72017-06-08
以前は修理をしていた時、これについてあまり考えなかった。現場に戻ってみて初めて、実際にはそんなに複雑に考える必要もないと気づいた
Reply #82017-06-08
地域に応じて材料を使い分け、作業員の現場での作業スペースも広い。正確に把握するなら、実際に現場を見に行くのが良いだろう
Reply #92017-06-08
地域に応じて材料を使い分け、作業員の現場での作業スペースも広い。正確に把握するなら、実際に現場を見に行くのが良いだろう
Reply #102017-06-08
念のためですが、プロセスパイプに可燃性の媒体が流れている場合は、一緒に通すのは避けた方が良いでしょう。もしそうでなければ、材料は溝形鋼を使用するのが最適で、材料の長さはケーブルトレイの長さの60%とするのが、設計上の観点からです
Reply #112017-06-08
すみません、これはどういう意味ですか?材料はできれば形鋼を使用し、長さはケーブルトレイの長さの60%とする
Reply #122017-06-22
すみません、間違えてしまいました。角鋼のはずです。角鋼の長さはケーブルトレイの全長の60%とします。設計上の角度については、梱包する場合はもう少し短くしても構いません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.