当社の装置には熱電対があり、通常は162℃前後で制御されていますが、気温が上昇する時間帯、特に昼間には温度が数度高くなります。これはどうしてでしょうか? 温度補償と関係があるの?しかし、この1つの温度ポイントに問題があり、計器担当者もずっと対処できていません。どなたかご指導をお願いします!
Reply #22017-06-07
環境温度が上昇し、測定対象の媒体の温度も上昇する
Reply #32017-06-07
測定対象の媒体の温度に変化はなく、数値が高めに表示され、さらに正午の1時か2時頃になると一層高くなる
Reply #42017-06-07
現状を見る限り、個人的にはコールドエンド補償の問題だと思います。コールドエンド補償をチェックして...
Reply #52017-06-07
この熱電対の補償導線が切れていないか、または接続部が外れていないか確認してください~~
Reply #62017-06-07
君は現場にいるのか、それとも制御室にいるのか?
Reply #72017-06-07
熱電対の検出位置と環境は断熱されていないのでしょう、物質による加熱と環境による冷却のバランスが存在します。正午になると環境温度が上昇し、冷却が弱まるため、表示される温度も上がります。 この温度プローブと環境との断熱をしっかりしてみてください
Reply #82017-06-07
この1本の熱電対だけに問題があり、他は大丈夫です。面倒なので新しいものに交換しましょう。おそらくコールドエンド補償線に問題があるのでしょうが、それも修理できないでしょう!
Reply #92017-06-07
個人としては、コールドエンドの問題、つまりコールドエンドの温度が一定でないことによる偏差についてですが、温度に異常が生じた際にはコールドエンドの温度を測定することをお勧めします。エアコンを増設し、冷却端の温度が一定になるようにする。
Reply #102017-06-07
温度変化と補償導線の物語。。。明らかに、ウェンチェンの方が美しい
Reply #112017-06-07
温度変化と補償導線の物語。。。明らかに、ウェンチェンの方が美しい
Reply #122017-06-08
熱電対の補償ワイヤーが接続部が緩んでいるか、外れていないか。
Reply #132017-06-09
この点について、デジタル表示の温度変化も測ってみるべきでしょうか?昼頃に行ってちらっと見てみよう。
Reply #142017-06-09
このような問題は初めて聞きましたが、勉強しました。個人的にはコールドエンド補償の問題だと思いますが、参考までに。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.