計器コンピュータケーブルのシールド線処理

2017-06-07View Original

Thread Content

現場では複数のシールド付きコンピュータケーブルを使用し、分割画面と集約画面を設けている。現場の計器側の接続端子ではシールド線を接続することが求められますが、ケーブルの絶縁体を取り除くとすべて銅製の編み網になっています。一般的に現場ではどのように対処しているのでしょうか?
Reply #22017-06-08
通常は計装側には接続せず、DCS側に接続します
Reply #32017-06-08
一般的には片側接地で、DCS側で一元化して接地します
Reply #42017-06-08
この投稿は最終的にhfrsによって2017年6月8日09:06に編集されました。端子は一般的にピンタイプで、直接接続するのはあまり適していません。圧着端子も扱いにくく、黄色と緑色の線を結束して引き出す方法は、よく使われるシールド接地方法の一つですが、これで問題ありませんか?あるいは、このようにシールド線を接続したい場合は、銅線が引き出されたシールド複合テープを注文すべきで、そうすれば直接接続できます。銅メッシュでは確実に接続しにくいです。
Reply #52017-06-08
単端接地のシールド帯巻き銅線引き出しは、高圧ケーブルでのみ使用します
Reply #62017-06-09
シールド複合テープの巻き付けとは何ですか?シールド線の一種ですか? 結束方法とは具体的にどのような材料を使うのか、シールド線と黄緑色の線を溶接することを指すのでしょうか?具体的にどう対処するのですか?ありがとうございます
Reply #72017-06-09
ちくしょう。 最初の質問は、銅箔かアルミ箔です。 二つ目の質問、結束ですが、わかりませんか。
Reply #82017-06-11
私たちの設計はすべて端子側で行っていますが、実際の現場を見ると、シールド層同士をねじり合わせて、そのままテープで巻き付けているようです。
Reply #92017-06-12
分割画面と全体画面が絶縁されている場合、分割画面は制御室側で片端を接地し、全体画面は計器側と制御室側の両方で接地できる。絶縁されていない場合は、制御室側で片端を接地するか、計器側で片端を接地し、制御室側は浮かした状態にするしかない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.