計器出力機能の線形またはSprの選択に関する問題

2017-06-08View Original

Thread Content

この投稿は最後にLBJamesによって2017年6月8日11時39分に編集されました。皆さん、計測器の線形とSQRの選択は、その計測器の測定原理や計算方法に関連していることはわかっていますが、どうすれば計測器に線形を使うべきか、それともSQRを使うべきかを判断できるのでしょうか? 計測器に線形を選ぶべきか、SQrを選ぶべきかを判断する方法はありますか?どなたか詳しく説明していただけませんか。よろしくお願いします
Reply #22017-06-08
差圧式流量計(孔板、ウェンチュリー、ノズルなど)のみがSQR(平方根)を使用し、その他はすべてLIN(線形)です
Reply #32017-06-08
豚豚の鋭い言葉。 どう見ても、あなたの計器の設定項目に入って、パラメータは自分で確認してください。
Reply #42017-06-16
差圧流量計の差圧と流量の関係をよく見れば、どう選べばいいかわかります。現場とDCSでは、一方しか起動できません
Reply #52017-06-16
差圧流量計の平方根は、現場の差圧変換器で算出するか、またはDCS内で算出することができます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.