化学プラントの計装機器およびトランスミッターの圧力取り出し点における根元バルブのプロセス接続

2017-06-08View Original

Thread Content

質問1:最近、設計選定を行っている際に一つ問題に気づきました。現場の圧力計と変換器の圧力取り出し箇所にあるルートバルブの接続方法について、自動制御用の取扱説明書には溶接接続と対面溶接という接続方法しか記載されておらず、つまりルートバルブは溶接によって支管台座に固定されることになっています。私たちと協力できる別の設計事務所からは、別のタイプのねじ接続方法も提案されています。つまり、プロセス配管に片側ねじのショートカットを溶接し、そのねじを外ねじ式切替バルブに接続するということです。ですので、皆さんにお聞きしたいのですが、このようなねじ接続方式は使えるものでしょうか?利用できない場合は、どの規格に記載されているかを明示してください。 問題二:それから、設備のタンクにおける圧力計と変換器の取り付けについてですが、一般的にはどのように取り付け方法を選定するのでしょうか?フランジ式バルブを使用していますか?やはり圧力計のノズルを装置に溶接して使うのですか?私たちがこれまで使ってきた方法は、装置に条件を設けてフランジ穴を開け、フランジバルブを使用することです。この圧力計のノズルを設備のタンクに使えるかわかりません。同様に、規格の出典がある場合は、規格名を明記してください。こちらで皆様に感謝申し上げます。
Reply #22017-06-08
1、厳密に言えば3つの接続方法があるはずで、溶接、ねじ接続、フランジ接続です。一次バルブは工程部門に属し、計装バルブは二次バルブです。圧力が低い場合はねじ接続で十分ですが、圧力が高い場合はフランジ接続または溶接を使用し、さらに高圧の場合は溶接継手を用います。 2、フランジ式圧力変換器または圧力計の場合はフランジバルブを使用し、媒体が凝縮しやすくスケールが付きやすい場合はフランジ式ボールバルブを推奨します。最初の質問の答えを参考にして、短いノズルを使ってもよいですが、いずれにせよ計器には一次弁と二次弁、つまり2つの弁を装備するのが最善です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.