高位タンクの液面計の変動が大きく、計装機器の海友帮に相談して圧力差変換器の問題を分析してもらいたいです。よろしくお願いします

2017-06-08View Original

Thread Content

経緯は次の通りです。高位タンクには2つの液面計があり、1つはフラップ式液面計、もう1つは差圧変換器です。中央制御室で表示される液面の変動は非常に大きく、3.78mから4.08mの間を振動しており、4mを下回ると警報が鳴ります。現場の計器からの回答は、停止処理を行うべきだというものでしたが、ボールバルブが閉じなかったのです。そして、私が最も心配しているのはそれではなく、実際の液面の高さです。ハイレベルタンクの役割は、圧力をかけることだということは皆さんも知っているでしょう。もう一方の高位タンクの液面は5.12mです。もう落ち着いていられません。ちょっと分析してみましたが、望海の友人に分析してもらえないでしょうか:1.圧力差変換器が壊れています。例はありますか?液面の変動が大きく、正圧側の圧力か、負圧側の圧力が不安定なのでしょうか?これはよくわかりません 2.ポンプの問題ですが、インペラーに異常がある場合は音でわかりますが、特に異常な音はしません! 3.モーターの問題について、どのような分析によってモーターの問題かを判断するのでしょうか。電流の変動は大きいのでしょうか(ポンプの逆転によって判断できるかもしれませんが、詳しくご説明いただけますと幸いです。ありがとうございます)
Reply #22017-06-08
磁気浮子式の実際の液面はどれくらいですか?2つの液面計を比較して。もし全て同じなら、計器の故障の可能性は非常に低くなります。
Reply #32017-06-09
このような状況は、一般的に設置時に液側の圧力取り出し管のU字曲がり部分が適切に作られていないためで、圧力取り出し管内では液体が蒸発して気体に変わる現象が起こります。圧力取り出し管から液体が排出されると一時的に安定しますが、その時間は長くありません。変換器を交換しても意味がなく、環境温度の変化に規則性がある場合は、圧力取り出し管の断熱処理も確認する必要があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.