モーターを手動から自動に切り替えても、引き続き動作しますか?

2017-06-08View Original

Thread Content

この投稿は最後にraifacnによって2017-6-8 23:36に編集されました。化学工場で、現場の操作パネルを「手動」に切り替えてモーターを起動させた後、「自動」に切り替えますが、その時もモーターは続けて動き続けるのでしょうか?もし続けて動作させる場合、電気によって実現されるのか、それともDCSプログラムによって実現されるのか。 続けて運転する場合、この時点で制御室に戻ってモーターを遠隔監視でき、途中で途切れることはない(DCSで再度起動する必要はない)。
Reply #22017-06-09
これはダメです。近距離と遠距離は別々の制御回路に接続されており、切り替えるたびに対応する制御回路が切断され、モーターは停止します。
Reply #32017-06-11
もちろんそれは可能です。一般的なDCSのモータ制御ブロックには、現地追従機能が備わっており、干渉のない切り替えを実現できます
Reply #42017-06-11
自動はDCS側で起動または停止を制御すべきであり、手動で自動に切り替えてもモーターは停止しない。なぜならモーターが自己ロックしているからだ。
Reply #52017-06-11
モーターの起動・停止制御は一般的にパルス信号を用い、その後電気側で自己ロックされるため、理論上は現場で起動した後に遠隔/現地切り替えを行ってもモーターの状態に影響はありません
Reply #62017-06-12
DCSと電気部門がどのように連携しているか見てみましょう通常、自動運転時はDCSが起動・停止を行い、手動運転時に現場で起動した後、DCS側の起動信号は未発火状態であるはずです。そのため自動運転に切り替えると停止します。また、現場の手動・自動切替スイッチは切り替え過程で一時的に二次回路を切断します
Reply #72017-06-12
可能ですよ。大型の発電機は、現場で手動で起動した後に自動運転に切り替えるものです。一般的には遠隔操作での起動は許可されていません。特に大型の発電機ではそうです。正しいでしょうか?:(

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.