PI&D図において、遠心分離機の設計制御点はどのように設定すべきか?
Reply #22017-06-14
遠心分離機は一般的に入口流量を制御し、サージを防ぎます。
Reply #32017-06-14
では、入力トラフィックが制御できない場合はどうでしょうか?
Reply #42017-06-14
この投稿は、2017年6月14日12時40分にhuio1983によって最終的に編集されました。遠心分離機は、あなたの工程においてどのような役割を果たしますか?
Reply #52017-06-14
ご要望や機器の状況を見る限り、メーカーには成功事例がないのでしょうか?出口流量、圧力、放空(リターン);起動・停止制御。
Reply #62017-06-15
最も簡単なのは、制御点を飛行曲線の右側に設定することです
Reply #72017-06-17
私の遠心分離機は遠心力式の排出型遠心分離機で、主に濃縮器から送られてくるスラリーを遠心分離し、炭アンモニウム結晶を分離するために使用されます。
Reply #82017-06-18
この遠心分離機は圧縮機式のものではなく、ピストンによって物質を押し出すタイプの遠心分離機でしょう。顧客のメーカーであれば、当然制御方案を提供するはずです。
Reply #92017-06-26
主に材料を均一に投入することが重要で、そうでないと振動しやすくなります。制御のポイントは、いつ投入を止めるかです。材料液が均一であれば、時間で制御することができます。10数年前からすでにたくさん活用されており、分からない点があれば詳しく相談できます。www.wftoptech.net
Reply #102017-07-01
この投稿は最後にli*njiによって2017-7-1 14:52に編集されました。IW630-N型水平遠心分離機の排出操作を遠隔で行う場合、主な制御ポイントは以下の通りです:回転速度、振動、ベアリングの温度、電流、投入量、製品の水分含有率、漏れ出る量。この種の遠心分離機の欠点は、ふるい網の寿命が短いことです。 炭安水素の脱水において、95%がHY800-N遠心機を使用しています
Reply #112017-07-03
給料バルブの流量を安定させた状態で他のパラメータを制御するが、給料バルブの開閉動作は必ず実行されなければならず、そうでなければ警報が出るだけで、機器保護にはほとんど効果がない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.