これはシリアル制御ですが、なぜ蒸気の測定ポイントが制御ポイントよりも前にあるのでしょうか。シリアル制御のサブループは閉じているはずですが、この場合、蒸気流量が変動したとき、バルブの制御によって再沸器に入る蒸気のみを制御でき、供給される蒸気は制御できません。これをまだ閉じたループと言えるのでしょうか?感度測定ポイントは制御バルブの後ろに設置すべきであり、そうすることで流量が高くなったらバルブを絞り、最終的に測定される流量が低下し、回路の特性により合致するように思われる。解を求める。
Reply #22017-06-14
流体は連続的であり、前後の流量は同じである(圧力が同じと仮定)。一般的に、測定点は制御弁の上流に設置されるべきである。このデザインに問題はありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.