HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

温度計の挿入深さ

2017-06-15View Original

Thread Content

HG/T20507-2014には、「温度検出素子の先端が配管内面に浸る長さは50mm未満でなければならず、125mmを超えてはならない」と記載されている。なぜ、どう説明するの?
Reply #22017-06-15
小さい場合は加熱面積が狭く、測定精度が低くなる。一般的に2インチの管は傾けて挿入するか、直径を変えてから挿入し、125mmを超えてはならない。これには気づいていなかったが、温度用カバーが長すぎると洗い流されやすく、大きな場合は折れやすくなる。温度センサーの挿入深さは、一般的に管径の1/3から2/3の位置となる
Reply #32017-06-15
管径によって挿入深さを決定するという考え方は、大幅な見直しが強く推奨される。使用要件を十分に満たし、実際の温度を正確に反映できれば、管の外壁に貼り付けて測定しても構いません。
Reply #42017-06-16
温度挿入深さは一般的に管径の1/3~2/3の位置で、管径が小さい場合は拡径する必要がある。
Reply #52017-06-16
これは新たに改訂されたもので、以前にはこのような表現はありませんでした。今回は「満管」という前提が記載されており、かつ「不宜」は125を超えてはならない。触れられればいいんでしょう!
Reply #62017-06-16
温度プローブの取り付けは管径に関連しており、一般的には取り付け深さは管径の1/2または2/3の位置となります。これは計装工事の手順書に記載されています。
Reply #72017-06-17
応援! ただし、外壁にはシステム内でボーナスが表示される必要があり、経験値も必要なので、やむを得ない場合を除いて、そんなことをする人はいません。 管内に実際に挿入すればほぼ完了で、測定用の先端が見えていれば問題ありません。
Reply #82017-06-19
温度が高い場合は挿入深さを浅くし、温度が普通の場合は深く挿入します。通常はパイプの中心を超えないようにします
Reply #92017-06-21
温度計の挿入深さが浅すぎると正確に測定できず、深すぎると振動し、ひどい場合は折れてしまうことがある。 特に中高圧の蒸気など、流速が高い媒体では、深く挿し込むべきではない。多くの温度計メーカーが振動を再検証しており、APIには振動計算式があります。振動が発生した場合は、一般的に挿入深さを短くしたり、カバースリーブを太くしたりする対策が取られます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.