2017-06-18View Original

Thread Content

タービン凝縮器の液面計測部は電動フロート式変送器ですが、もしダブルフランジ式液面計に交換する場合、パラメータは元の装置と同じにすればよいのでしょうか?
Reply #22017-06-18
ダブルフランジ型トランスミッターは、高真空度の測定にはあまり適していません。
Reply #32017-06-19
測定範囲と移動量を正確に設定すればよいです
Reply #42017-06-19
状況を判断するためには、操作温度と圧力がどれくらいかを確認する必要があり、ダブルフランジは高温・負圧の環境には適していません。
Reply #52017-06-19
では、ダブルフランジは何を測定するために使われるのでしょうか?真空の場合、どのような液面計が良いでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.