ガス管ラインのオンライン検出器には防爆型が必要ですか?
Thread Content
ガス管ラインのオンライン検出器には防爆型が必要ですか?必要ないと言う人もいるのですが、関連する規範があるかどうかわかりません。皆さん、ご教示ください0区:Div.1 ガス(CLASS Ⅰ)通常時において、爆発性ガス混合物が継続的または長時間存在する場所
1区:通常時において、爆発性ガス混合物が発生する可能性のある場所
1区 2区:Div.2 通常時には爆発性ガス混合物は発生せず、異常時にのみ、偶発的または短時間だけ発生する場所
10区 Div.1:粉塵または繊維(CLASS Ⅱ/Ⅲ)通常時において、爆発性粉塵や可燃性繊維が空気と混ざった混合物が、継続的に、または短時間頻繁に、あるいは長時間存在する場所
11区 Div.2:通常時には爆発性粉塵や可燃性繊維が空気と混ざった混合物は発生せず、異常時にのみ、偶発的または短時間だけ発生する場所
番号 防爆タイプ コード **基準 防爆措置 適用エリア
1 遮爆型 d GB3836.2 点火源を隔離 Zone1,Zone2
2 増安型 e GB3836.3 点火源の発生を防ぐ Zone1,Zone2
3 本質的安全型 ia GB3836.4 点火源のエネルギーを制限 Zone0-2
本質的安全型 ib GB3836.4 点火源のエネルギーを制限 Zone1,Zone2
4 正圧型 p GB3836.5 危険物質と点火源を隔離 Zone1,Zone2
5 充油型 o GB3836.6 危険物質と点火源を隔離 Zone1,Zone2
6 充砂型 q GB3836.7 危険物質と点火源を隔離 Zone1,Zone2
7 無火花型 n GB3836.8 点火源の発生を防ぐ Zone2
8 浇封型 m GB3836.9 点火源の発生を防ぐ Zone1,Zone2
9 気密型 h GB3836.10 点火源の発生を防ぐ Zone1,Zone2
爆発性危険ガスの分類——最も小さな火花エネルギーで爆発が起こり得るかどうかに基づき、我が国やヨーロッパ、そして世界のほとんどの地域では、爆発性ガスを4つの危険度に分類しています。以下がその表です:
作業条件カテゴリ ガスの分類 代表的なガス 最小点火火花エネルギー
鉱山内 Ⅰ メタン 0.280mJ
鉱山外の工場 ⅡA プロパン 0.180mJ
鉱山外の工場 ⅡB エチレン 0.060mJ
鉱山外の工場 ⅡC 水素 0.019mJ
アメリカとカナダでは、最初に空気中に存在する爆発性物質を3つのCLASSに分類しました:CLASS Ⅰのガスや蒸気、CLASS Ⅱの粉塵、CLASS Ⅲの繊維です。その後、ガスや粉塵をさらにGroupに分けました。Groupの代表的なガスや粉塵は以下の通りです:
A アセチレン B 水素 C エチレン D プロパン E 金属粉塵 F 石炭粉塵 G 穀物粉塵
ガスの温度グループの分類:
温度グループ 安全な物体表面温度 一般的な爆発性ガス
T1 ≤ 450℃ 水素、アクリロニトリルなど 46種類
T2 ≤ 300℃ アセチレン、エチレンなど 47種類
T3 ≤ 200℃ ガソリン、ブテンアルデヒドなど 36種類
T4 ≤ 135℃ アセトアルデヒド、テトラフルオロエチレンなど 6種類
T5 ≤ 100℃ 二硫化炭素
T6 ≤ 85℃ 酢酸エステル、亜硝酸エステル
計器の防爆マーク「Ex(ia)ⅡC T6」の意味:
防爆宣言 Ex ある防爆基準を満たしていることを示す。例えば、我が国の基準など。
防爆方式 ia ia級の本質的安全型防爆方式を採用しており、0区に設置可能。
ガスのカテゴリ ⅡC ⅡCクラスの爆発性ガスを扱うことが許可されている。
温度グループ T6 計器の表面温度が85℃を超えない。
「Ex(ia)ⅡC」の意味:
マークの内容 記号 意味
防爆宣言 Ex ヨーロッパの防爆基準を満たしていることを示す。
防爆方式 ia ia級の本質的安全型防爆方式を採用しており、0区に設置可能。
ガスのカテゴリ ⅡC ⅡCクラスの爆発性ガスを扱うことが許可されている。
注:このマークには温度グループの項目がないため、この計器は爆発性ガスと直接接触しないことを意味します。