ダブルフランジ型送信機の液面計が正確でないため、対応を依頼します

2017-06-20View Original

Thread Content

故障現象:35LT4031の液面が正確でない。1:35LT4022の液面が上昇する際(50%~90%の範囲で変化すると)、35LT4031の液面は依然として8%~10%の範囲でしか変化しない。F3561タンクに入っているのはプロピレンで、圧力は23KG、温度は約45度である。35LT-4031の測定範囲は-4.4~-2.0kpaである。二重フランジ式のキャピラリー式変換器も交換済みだが、密度は0.45で、二重フランジ間の距離は50CMである。個人的には、負圧式の気相プロピレンであるため、測定範囲の設定に誤りがあるのではないかと推測している
Reply #22017-06-20
最も正確な判断方法は、まず変送器を標準計器で校正した上で確認することです。
Reply #32017-06-20
測定範囲を-4.6KPA~-2.4KPAに設定してください。密度が低いと測定範囲も低くなり、二重フランジ式液面計は干渉を受けやすく、給料のわずかな衝撃でも大きな影響を受けます
Reply #42017-06-20
二重フランジ式水位計は良いですし、装置にはLT-4022の水位計もあってそれも優れています。測定範囲は-12.6~-5.2です。フランジ間距離は150CMで、投入・排出も問題ありません。上の方では投入量の変動が影響すると言っていましたが?つまり、この種の時計は取り付けられないということですか?
Reply #52017-06-21
測定範囲には問題ないと思いますが、移行量を確認する必要があります。私は通常、まず測定範囲(移動量を含まない)を設定し、ダブルフランジ型送信機の取り付けが完了したら、ゼロ点のチェックと校正を行います。校正後には移動量が自動的に決定されます。 LT-4022の液面レベルを基準に、ハンドオペレーターを使ってこの液面計の現在値を校正することをお勧めします。
Reply #62017-06-21
今日、LT-4031を再び取り外しました。現場でのゼロ点表示は-4.60KPAで、ゼロ点は正常でした。再度設置すると、LT-4031は20%を、LT-4022は66%を示しました。磁気フリップダウンは65%を示し、レーダーも66%を示している。 生産部門に液面を62%まで下げるよう依頼したが、LT-4031の液面は約19%までしか下がらず、全体の液面は既に約6CM下がっていた。LT-4031の両フランジ間の距離は50CMである。つまり、液面は少なくとも12%ほど下がっているはずです。しかしLT-4031ではわずか19%程度しか表示されていません。以前取り外した機器でも圧力試験を行いましたが問題ありませんでした。また、私たちのLT-4031は装置自体から直接圧力を測定しています。(LT-4022、レーダー、磁気式タッチパネルは別です。連通管によって圧力を測定するのです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.