引圧管のブロー問題について

2017-06-21View Original

Thread Content

現在、以下のような状況に直面しています:1、主管路のブロー掃除が完了しました; 2、トランスミッターの圧力導入管はまだブローされていない。 このとき、バースト引圧管はどのように操作すればよいのでしょうか?困っています。詳しい方、どうかアドバイスをお願いします。夜にオンラインで待っています。
Reply #22017-06-22
主管に空気を入れ、トランスミッターと取圧管のフレキシブルジョイントを外してはいけませんか?
Reply #32017-06-22
誘導管は配管のブロー時に設置すべきであり、ブローを行わない場合は運用開始前に排液して、誘導管が確実に通畅であることを確認する。
Reply #42017-06-22
主管をブローする際は、誘導管の出口バルブを閉じ、誘導管のみをブローする
Reply #52017-06-22
じゃあ、吹かないで。そうしないと主管路が汚染される;もしバルブの後ろが取り外せるなら、吹いてみればいい。
Reply #62017-06-22
じゃあ、吹かないで。そうしないと主管路が汚染される;もしバルブの後ろが取り外せるなら、吹いてみればいい。
Reply #72017-06-22
じゃあ、吹かないで。そうしないと主管路が汚染される;もしバルブの後ろが取り外せるなら、吹いてみればいい。
Reply #82017-06-23
誘導管は送信機の前で取り外し、非金属製の道具を使って配管を振動させることで、配管内の異物を早く剥がして吹き飛ばし、ついでに差圧送信機の正負配管が正しいかを確認することができる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.