金属管フロート式流量計のよくある問題と対処法

2017-06-22View Original

Thread Content

  一・金属製ローター式流量計の針がある位置で動かなくなる主な原因は、フロート式流量計のフロートが固着してしまうことです。一般的に、金属製のローターを使用する際にバルブを急に開けると、フロートが急速に上昇してストッパーに衝突し、ストッパーが変形してフロートが動けなくなってしまいます。しかし、フロートガイドロッドとストッパリングリングが同心でないことにより、フロートが固着する可能性も排除できない。取り扱う際には計器を外し、変形したストッパーを取り外して形を整え、ガイド棒と同心かどうかを確認します。同心でなければ調整を行い、その後フロートを取り付けます。フロートを手で押して、上下にスムーズに動き、詰まりがないことを確認します。また、フロート式流量計の設置時には必ず垂直または水平に設置し、傾けてはいけません。そうしないと計器が詰まったり、測定に誤差が生じたりしやすくなります。   二・金属製ロータ式流量計の指針が振動する  1、軽微な指針の振動:一般的には媒体の変動が原因であり、減衰力を高めることで対処できる。   2、中程度の指針振動:一般的には媒体の流動状態が原因であり、ガスの場合は媒体の操作圧力の不安定さが原因となる。これを解消するためには、圧力安定化装置や流量安定化装置を使用するか、金属製ローター式流量計の空気減衰力を強化する方法がある。   3、指針の激しい振動:主に媒体の脈動、気圧の不安定、またはユーザーが設定したガスの操作条件における圧力、温度、流量が金属製ローターフローメーターの実際の状態と大きく異なることにより、フロート式流量計が過剰な範囲で動作することが原因です。   三、金属製ロータ式流量計の測定誤差が大きい  1、取り付けが規定に適合していない  (1)垂直に取り付ける場合のフロート式流量計は垂直を保ち、傾きは20度以下でなければならない  (2)水平に取り付ける場合のフロート式流量計も水平を保ち、傾きは20度以下でなければならない  (3)フロート式流量計の周囲100mmの範囲内には、鉄磁気性のある物体を置いてはならない。   (4)取り付け位置は、バルブの直径変更部、ポンプの出口、プロセス配管の曲がり角などから離して設置する必要があります。前5D後250mmの直管区間の要件を維持しなければならない。   2、液体媒体の密度変化が大きいことも、誤差が大きくなる原因の一つです。計器は校正前に、使用者が指定した密度に基づいて媒体の密度を換算し、校正時の水の流量に変換して校正を行うため、媒体の密度に大きな変動があると、測定に大きな誤差が生じます。解決策としては、変化後の媒体密度を式に代入し、誤差補正係数に換算したうえで、流量計で測定された流量にその係数を掛けることで、実際の流量に変換することができる。   3、気体媒体は温度や圧力の影響を大きく受けるため、正確な流量を得るには温度・圧力補償方式の採用が推奨されます。   4、長期の使用や配管の振動などの要因により、フロート式流量計のセンシング用磁石、針、重量バランス、回転磁石といった可動部品が緩んでしまい、大きな誤差が生じる。解決方法:まずは手で針を動かして確認することができます。まず、ポインタをRP位置に合わせ、出力が4mAであり、流量表示が0%かどうかを確認します。その後、順番に目盛りに従って検証を行います。不適合が見つかった場合は、部品の位置を調整できます。通常は専門家に調整してもらう必要があり、そうでないと位置がずれてしまい、メーカーに戻って校正を行う必要があります。   流量計測は計量科学技術の一部であり、国民経済、国防建設、科学研究と密接な関係がある。この作業をしっかり行うことは、製品品質の保証、生産効率の向上、科学技術の発展を促進する上で重要な役割を果たします。特に、エネルギー危機や工業生産の自動化がますます進む今日において、流量計の国民経済における地位と役割は一層明確になっています。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.