Thread Content
なぜデジタル信号のオン・オフと高報・低報には関係があるのでしょうか? DCS入力後に反転しない、つまりノーマルオープン点であり、回路が閉じる動作(警報またはインターロック)とする。常閉点とは、回路が切断される動作です。 それなら、過大評価であれ過小評価であれ、何らかの基本原則が必要です。つまり、ケーブルが断線した場合には、DCSが警報を発して人々に知らせるべきですよね。そうだとすると、間違いなく常閉点になるはずです。 なぜ高く報告するか、低く報告するかという異なる選択肢があるのでしょうか。さらに、正反対の意見を持つ人も大勢います。
この投稿は、2017年6月23日10時32分にzhysenによって最終的に編集されました。DI回路のケーブルが切れても、システムはそれを故障とは見なしません。その回路の信号が切断状態にあるとみなされるため、DCSでは回路故障のアラームが発せられません。一方、インターロック回路の場合は通常、0インターロックとして設定されており、回路が切断されてもインターロック動作がトリガーされます
なぜなら、リレー制御では一般的に負論理が用いられ、負論理とは、高信号であれ低信号であれ、ノードの切断を警報の前提とするからです。つまり、過大評価であれ過小評価であれ、通常動作時はノードは閉じた状態にあり、警報が発生した時のみ切断される。低値はノーマルオープン、高値はノーマルクローズで接続する。
ご返答ありがとうございます。“「低報接常開」の前の部分は理解でき、後ろの「高報接常閉」も理解できます。低報常開が理解できない。既に前にも説明したように、通常動作時は接点が閉じており、警報時には開くのだから、低報常開というのは、通常時は開いており、警報時に閉じるということではないのか?
ご返答ありがとうございます。“「低報接常開」の前の部分は理解でき、後ろの「高報接常閉」も理解できます。低報常開が理解できない。既に前にも説明したように、通常動作時は接点が閉じており、警報時には開くのだから、低報常開というのは、通常時は開いており、警報時に閉じるということではないのか?
ご返答ありがとうございます。“「低報接常開」の前の部分は理解でき、後ろの「高報接常閉」も理解できます。低報常開が理解できない。既に前にも説明したように、通常動作時は接点が閉じており、警報時には開くのだから、低報常開というのは、通常時は開いており、警報時に閉じるということではないのか?
常開常閉とは、外部から何も触れられなければ、常に開いた状態、または常に閉じた状態を保つことを指します。低水位でノーマルオープン状態になる(例えば、液面が1000mm未満の場合にアラームが鳴る。液面が1000mm未満のときは、液体がノーマルオープン接点に触れないため、その状態が維持され、アラームが鳴る。一方、液面が1000mmを超えると、ノーマルオープン接点が圧迫されて接点が閉じる)。液面が再び1000に下がると、接点が再び切断され、その時に警報が鳴ります。私たちは、液面が1000mmを超える場合は正常な状態だと考えています。高報接の常閉も同じ原理です。
ありがとう、わかりました。液面スイッチという計器は非常に分かりやすく、分析しやすいです。プロセス媒体が液面スイッチに接触していないときが自然な状態であり、「常」の状態です。低報警時は、媒体が液面スイッチに接触していないため、アラームを発するには切り離す必要があり、そのためこのポイントは常開ポイントとなります。しかし、圧力、温度、流量スイッチの低報です。ある値未満の場合に警報して切断する。計器がこの値を下回ったときの状態が自然な状態かどうかを判断するには、計器の内部構造を知る必要があるのでしょうか?