ベテランの先生を混乱させてしまう、KCD2-STC-EX1の接続方法

2017-06-24View Original

Thread Content

この投稿は最終的にwindsorwin1によって2017-6-24 10:42に編集されました。結局、1、2端子に4線式HART変換器を接続するのか、それとも3、4端子に接続するのか?この図について、信頼できる説明をしてくれる人はいますか?結局、どの2つの端子に2線を接続し、どの2つの端子に4線を接続するのか?
Reply #22017-06-24
緑色の部分がセーフティガードで、青色の部分が計器です。信号出力は3、4に接続し、HARTはこの2つの端子に直接接続すれば使用できます
Reply #32017-06-24
1、2はパッシブ信号を接続(例:2線式トランスミッタ);3、4 アクティブ信号接続(例:4線式計器出力)
Reply #42017-09-21
シングルチャネルセーフガード、入力(1,2はパッシブ、3,4はアクティブ;2つのうち1つを選んで)5,6を出力
Reply #52017-09-21
4線式出力のものこそがパッシブ信号で、アクティブとパッシブは間違えてはいけないよ
Reply #62017-09-21
1と2はアクティブ2線式、4線式は1と2が電源、3と4がパッシブ入力信号、5と6が出力電流、5と7が1~5Vの出力電圧信号です
Reply #72017-09-25
1.2はパッシブ信号を接続し、つまり4-20mAに24Vの電圧が重ねられています。3.4はアクティブ信号を接続し、つまり4線式計器です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.