ケーブルトレイ内での制御ケーブル敷設に関する問題

2017-06-25View Original

Thread Content

制御ケーブルは橋架内にどの程度敷設するのが適切か?関連する基準や規格はありますか?皆様、ご教示いただけますと幸いです。
Reply #22017-06-25
スロットボックスの断面積の80%を超えてはならない。
Reply #32017-06-25
HG/T20512-2014 8.3.6 ケーブルトレイのケーブル充填係数は、0.3~0.5とすることが望ましい。 SH/T3019-2016 7.2.6 ケーブルトレイ内のケーブル充填係数は0.25~0.35とすること。
Reply #42017-06-26
上のが正解です。私たちは通常、上記の原則に従って設計を考えます
Reply #52017-06-26
この充填係数とは、スロットフレームの断面積を指すのですか?ご指摘をお願いします
Reply #62017-06-26
スロットボックスの深さの半分を超えてはいけないでしょう。多く積みすぎると、ケーブルの放熱に影響します。 特に電気ケーブルは、内部の温度が非常に高くなります。
Reply #72017-06-26
充填係数とは、一般的にケーブルの総断面積とブリッジケースの断面積の比率を指します。
Reply #82017-06-26
計測器のコラムでの議論では、もちろん一般的には電気用のケーブルを指すことはありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.