渦街流量計のプローブが破損しました

2017-06-26View Original

Thread Content

ケーススタディ
日時:2017年6月26日
場所:ヨンヘン織帯
対象:渦街流量計
口径:DN80
不具合:瞬間流量が不安定で、現場では蒸気を使用していないにもかかわらず、かなり大きな流量が表示されている。吸気側のバルブを閉じると流量がゼロになる問題の解決手順:各種パラメータの設定に問題がないことを確認し、現場に干渉信号がないことを確認した後、電源を切って信号板を交換し、再び電源を入れても故障は解消されなかった。プローブに問題があるのではないかと疑い、ガスを止めて排気した後にプローブを取り外すと、プローブの外側の保護ケースが破損していることがわかった。新しいプローブに交換した後、電源を入れてバルブを開くと、流量が安定して正確になった。空気を使わないときの流量はゼロで、故障が解消されます。
Reply #22017-06-28
当社には蒸気を測定するウォーブルジェット式センサーがあり、ヨコガワ製のものです。蒸気が流れ込むとすぐに満量程になり、現場のセンサーヘッド部分から非常に大きな雑音が聞こえます。まるでバルブのスプールが外れて空気の流れによって押し出される「ダンダンダン」という音のようです。配管のバルブを閉じるとその音は消え、測定値もゼロになります。マルチメーターで圧電センサーヘッドの対地抵抗値を測定しても正常です。おそらくウォーブルジェット式センサーの圧電センサーヘッドが緩んだり、発音部品が緩んで外れたりしたのだと思われます。現時点ではまだ分解して点検していませんが、供給を止めた後に分解して確認する予定です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.