渦街流量計のプローブが破損しました
Thread Content
ケーススタディ日時:2017年6月26日
場所:ヨンヘン織帯
対象:渦街流量計
口径:DN80
不具合:瞬間流量が不安定で、現場では蒸気を使用していないにもかかわらず、かなり大きな流量が表示されている。吸気側のバルブを閉じると流量がゼロになる問題の解決手順:各種パラメータの設定に問題がないことを確認し、現場に干渉信号がないことを確認した後、電源を切って信号板を交換し、再び電源を入れても故障は解消されなかった。プローブに問題があるのではないかと疑い、ガスを止めて排気した後にプローブを取り外すと、プローブの外側の保護ケースが破損していることがわかった。新しいプローブに交換した後、電源を入れてバルブを開くと、流量が安定して正確になった。空気を使わないときの流量はゼロで、故障が解消されます。