シーメンスポジショナーのサージ

2017-06-26View Original

Thread Content

最近のプロジェクトの調整中に、手動モードであっても多くのシーメンス製ポジショナーでサージ現象が見られることがわかりました。もちろん漏気やフィードバックの問題は除外済みですが、どうすれば調整できるのかわからず、ご指導をお願いします。
Reply #22017-06-26
私たちの部署で使用している調節弁にはシーメンス製のポジショナーが使われており、このような現象が起きています
Reply #32017-06-27
説明書を確認すれば、そこに感度時間というものがあるようで、それを最小値に設定しましょう。シーメンスのポジショナーは計装用空気に高い要求があり、計装用空気管をきれいにブローして水分が含まないようにする必要があります。
Reply #42017-06-27
エアラインを慎重にチェックし、漏れがないことが確認できれば、デッドゾーンの幅を大きく設定してみるとよいでしょう。これによりサージ現象を効果的に防ぐことができます
Reply #52017-06-27
計装専門分野に加えて、バルブやエルボーなどの流量制限部品との間隔設定が規格要求を満たしていないことにより、バルブ本体にサージが発生する可能性も考慮する必要があり、深刻な場合にはキャビテーション損傷も考慮しなければならない。
Reply #62017-06-27
シーメンスのポジショナーにはこの現象が全て見られますが、フィッシャーやヤマトの場合、このような現象は現場でほとんどありません
Reply #72017-06-28
まったくその通り、ほぼその理由で、他に理由はありません。
Reply #82021-11-11
私個人としては、やはりポジショナーの原理が原因だと思います。特に、増速器、つまりアンプとも呼ばれるパワーアンプが加わることでです。シーメンスのフィードバックは接触式であり、振動の影響を大きく受けます。機械や重要な場面、精密な調整が求められる場合には、アカの非接触式ポジショナーM11シリーズ、またはヤマトのノズル式ポジショナーを使用することで、問題をより良く解決できます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.