調節弁の原理と個人の経験に基づいて作成したトレーニング用PPTで、ほとんどの故障対処法が含まれています。
Reply #22017-06-27
考えるまでもないよ。バルブに問題が起きるたびに、まずは配管側に問題がないかを確認するんだ。例えば、媒体の流速が異常だと、調節弁が壊れてしまう;調整対象のパラメータに異常があると、例えば圧力調整の場合に圧力が正常でなければ、duangにもなります。 次に正式な検査時間で、検査はまず中央制御室から始め、ロジックと信号をチェックします;それから配線を確認する;次にロケータを確認する;配管チェック;最後にバルブ本体をチェックします。バルブステムやパッキンを確認し、取り外してバルブシートも見ます……私が見た故障例ですが、まずはくだらないものから:1.調節バルブで、バルブの後ろ側の流量が少なすぎて、バルブが約5%の開度のままで、ぐいぐいと調節されてしまう。調節は最低でも15%以上に保つべきで、正常なら30%くらいですよね。だから手動の前段バルブを小さくしておけば、問題なく使えます。 2. ボルト式バタフライバルブで、正しく固定できずにずれてしまい、そのためバルブが詰まって開かなくなった……
3. シリンダー式の単動式で、スプリングが劣化して力がなくなり、閉じられない上にバイパスもなかった……最終的に人の手で双動式に改造し、OK、正常に動作するようになった。 4. パイプの中にレンチや手袋、木片などが挟まっているようなものは、ここでは省略します。
Reply #32018-10-04
ダウンロード学*下...........

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.